应急照明符合等级
小影子0410
2019年12月12日 06:08:01
只看楼主

1.请教一个二层商铺, 每层面积800平米(10个小商铺), 这种商铺的应急照明符合等级按二级还是三级?2.几个这种商铺单体埃在一起的商业街, 每个单体中间间隔1米左右 是否要设计消防报警系统?

1.请教一个二层商铺, 每层面积800平米(10个小商铺), 这种商铺的应急照明符合等级按二级还是三级?
2.几个这种商铺单体埃在一起的商业街, 每个单体中间间隔1米左右 是否要设计消防报警系统?

免费打赏
loveago
2019年12月13日 10:30:55
2楼

这种商铺需要应急照明?

个人认为配置营业照明(三级负荷)和疏散指示灯(带电池60分钟)即可。


这种单体建筑不设置报警系统,但是中间间隔1米的话,应该算整体建筑,从整体角度进行设计。

回复
dingjiandou
2019年12月16日 15:54:52
3楼

二级负荷,根据商店建筑设计规范3.3.2小型商店建筑应急照明为二级负荷

回复
xingye8860
2019年12月17日 08:34:53
4楼

 这种商铺的应急照明符合等级按二级还是三级

回复

相关推荐