应急照明配管材质可不可以用PVC管的问题
cof1567236658187
2019年11月27日 09:36:33
来自于照明工程
只看楼主

应急照明系统,按照 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)10.1.10 消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:    1 明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷;

应急照明系统,按照 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)10.1.10 消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
    明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷;
    暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm;、

上述事项没有说明暗敷管道必须用金属管,是不是说明可以用PVC管呢?

免费打赏
错落123
2019年12月02日 11:04:06
3楼

GB 51309-2018 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 第4.3.1条  暗敷设时,应采用B1级及以上的刚性塑料管保护。

回复
fz136
2019年12月02日 11:13:28
4楼

暗敷时没有管材要求,强调的是“设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm”。当然现在有些审图是非常“谨慎”的!~哎~~~

回复
lvzhx
2019年12月03日 14:24:24
5楼

规范不禁止应该就能用,要不然怎样推进新材料的开发呢


回复