请问高手们,电缆的电压损失是怎样计算的

请问高手们,电缆的电压损失是怎样计算的
免费打赏
ljz-11
2008年02月27日 14:35:24
2楼
300米5%,我是这么算的,不知道对不对
回复
ljz-11
2008年02月27日 14:37:51
3楼
300米5%,我是这么算的,不知道对不对
回复
ljz-11
2008年02月27日 14:37:54
4楼
300米5%,我是这么算的,不知道对不对
回复
电气李工
2008年02月27日 15:19:50
5楼
有表可以查,发张给你吧!
我在书上看到的!
不用计算了,不过一般三相都是选5%
回复
hbswxj
2008年02月27日 19:46:04
6楼
查设计手册,专门有计算表
回复
c283434618
2008年02月28日 13:40:15
7楼
呵呵,期待好的东西大家分享!!
回复
洛学
2008年02月28日 15:27:26
8楼
其实就是先计算出线路电阻值,电阻值乘以线路计算电流就等于电压损失值,电压损失值与线路额定电压之比就是电压损失
回复
ksjdianqi
2008年02月28日 17:25:33
9楼
电缆的电压损失与,电缆材质、长度、截面以及所带负荷有关。具体公式简化为见大学教材
回复
tyf123y
2008年02月28日 19:17:47
10楼
电压损失与负荷有关,可参考8楼9楼
回复
ikealan
2008年02月28日 21:44:04
11楼
低压配电线导线及电压损失的计算,以下公式截面积结果须结合并列根数
1、 单相220V的电压损失。
△U﹪=2PL/RSU平方*100 △U﹪---电压损失
2、 三相四线均衡电路: P------有功功率W
△U﹪=PL/RSU平方*100 L----导线始末长度
R--导线电阻值铜取54M/㎜平方●欧
铝线取32M/㎜平方●欧
U平方----相电压
3、 求导线最小截面积单相220V时。
S=2PL/RU的平方△U﹪*100
4、 三相四线380V/220V时
S=PL/RU的平方△U﹪*100
回复