请问高手们,电缆的电压损失是怎样计算的

请问高手们,电缆的电压损失是怎样计算的
免费打赏
chengsongyan
2008年02月29日 11:31:13
12楼
电缆电压损失有电缆本身阻抗损失和线路损失两种,按经验就是每300米长损失5%;
回复
baoshanbo
2008年02月29日 17:33:13
13楼
三相平衡电路:
电压损失=(线路电阻*有功功率+线路电抗*无功功率)/相电压^2

单相电路:
电压损失=2*(线路电阻*有功功率+线路电抗*无功功率)/电压^2
回复
walen2001
2008年03月01日 09:38:14
14楼
路过,按每300米长损失5%误差应该不是很大!
回复
hello931018
2008年03月01日 09:38:26
15楼
学习了,我也想知道。
回复
hellojoe
2009年03月06日 13:58:49
16楼
根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。
即:β=S/Se
式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)
回复
lukefish
2011年03月13日 18:41:38
17楼
来学习的 !!!!!!!!!!!!