GB51309-2018 第3.6.5-2条如何理解,消防应急照明可采用人体感应或声光控灯具吗?
hhsscc
hhsscc Lv.13
2019年08月20日 14:19:30
来自于照明工程
只看楼主

3.6.5 -2条的内容:非火灾状态下的集中控制系统内所有非持续型照明灯应保持熄灭状态,持续型照明 灯的光源应保持节电点亮模式。可否理解为采用集中控制系统的消防应急照明和疏散指示系统的建筑内的消防应急照明不可以兼用日常照明,即应急照明不能采用人体感应或声光控灯具?

3.6.5 -2条的内容:非火灾状态下的集中控制系统内所有非持续型照明灯应保持熄灭状态,持续型照明 灯的光源应保持节电点亮模式。可否理解为采用集中控制系统的消防应急照明和疏散指示系统的建筑内的消防应急照明不可以兼用日常照明,即应急照明不能采用人体感应或声光控灯具?

hhsscc
2019年08月21日 11:23:17
2楼

最近我设计了一个住宅小区,一类高层住宅楼的楼梯间采用了人体感应应急照明灯兼做普通照明灯,图审中心审查未通过,我只能在楼梯间内增设了普通的感应照明灯,将人体感应应急照明灯改为壁装的应急照明灯。

新鲜现烤土豆:根据新规GB51309-2018 <消防应急照明和疏散系统技术标准> ,应急照明灯需要另外设置,不能平时兼用。 

依据:3.2.1条第4点,应急照明灯具须采用A类安全电压等级的灯具,与其他普通照明灯具电压等级不同。

          3.6.5条第2点,非持续性照明灯应保持熄灭状态。 

hhsscc:GB51309-2018 第3.6.1条:住宅建筑中,当灯具采用自带蓄电池供电方式时,消防应急照明可以兼用日常照明。这又如何解释呢?该标准前后矛盾啊。

blade_longqc51309-2018 3.7.2 已明确,只有在非集中控制系统中才能使用。

回复
blade_longqc
2019年08月29日 09:25:55
3楼

51309-2018 3.7.2 已明确,只有在非集中控制系统中才能使用。

hhsscc:说的有道理,谢谢!

回复
阿猫24
2019年09月10日 15:25:35
4楼

学习学习

回复

相关推荐