疾控检验检疫中心设计方案
中南实验室建设
2019年07月18日 16:10:35
只看楼主

  疾控检验检疫中心分为省、地、县等三个级别,疾控检验检疫中心主要作用是实施疾病的预防和操控,处理公共突发清洁事件等应急处理的生物医疗工程。   疾控检验检疫中心三个级别的面积要求:省级占总面积不少于41%、地级不少于40%、县级不少于35%。   疾控检验检疫中心设计布局   (1)征求使用者和操作者的意见,确定工艺流程图。   (2)按照四类病原体的特性和污染途径,确定控制技术方案和灭菌杀菌方案。

  疾控检验检疫中心分为省、地、县等三个级别,疾控检验检疫中心主要作用是实施疾病的预防和操控,处理公共突发清洁事件等应急处理的生物医疗工程。

  疾控检验检疫中心三个级别的面积要求:省级占总面积不少于41%、地级不少于40%、县级不少于35%。

  疾控检验检疫中心设计布局

疾控中心.jpg

  (1)征求使用者和操作者的意见,确定工艺流程图。

  (2)按照四类病原体的特性和污染途径,确定控制技术方案和灭菌杀菌方案。

  (3)根据气溶胶特性和实验操作的危险,制定出洁净度、气流流向、流速和压差梯度参数。

  (4)有实验动物的实验室自成一区,独立传递,动物尸体要完全焚尸灭菌后,才能传出。

  (5)确定所有的实验设备、工具、箱柜、台案数量和尺寸。

  (6)确定实验室的预警、关闭、自救和逃生方案。

  疾控检验检疫中心设计方案

  净高

  凡有压差、净化的实验室净高宜2.5-2.7m,其余实验室净高宜2.7-3.0m,图纸上标志出净高。

  楼层及房间布局

  实验室楼宇按照临检、微生物、理化、病媒,依次布置,以便合理设置工程管网。

  隔墙、地面与吊顶

  隔墙和吊顶可采用阻燃的彩钢板,双玻镁夹芯彩钢板、单玻镁夹芯彩钢板或手工岩棉夹芯彩钢板为佳。地面可用耐腐蚀建筑材料。

  门窗与观察窗

  观察窗可用钢化玻璃,为方便客户参观及实验观察,在实验室走廊两侧及每一个工作单元房间内宜合理设置观察窗,观察窗的设置高度、位置、大小应统一。

  供气

  有单独的气瓶间,可配置带有自动报警器的防爆安全柜,设置比通风装置。

  电路

  一般用电和实验用电需分开,采用双路供电,自备电源,备用发电机组,以确保设备的安全。

  给水

  纯水建议微生物室采用集中式供水,预埋管道。 理化分析对纯水要求较高,宜采取分散供应方式。

  废水处理

  实验废水处理方式有化学法、物理法、生物法,疾控中心比较特殊,因此一般采取综合处理法。

  废气处理

  废气处理原理是废气通过风管引入喷淋塔进行处理,废气净化喷淋塔置于楼顶天面上,风机与循环加压水泵联动。

  通风

  不宜采用空调系统,实验室内可采用单独的空调,像有害气体的实验室应设置通风柜和原子吸收罩等设备,产生有害气体设备如光谱及色谱分析类设备均应设万向排气罩。

  空气净化与压差

  微生物实验室中消毒实验室设计为周边6-7级,局部5级,其余实验室设计为7级,理化实验室除ICP-MS设计为6级,其它实验室无净化要求。设压差的实验室主要有洁净室、PCR室、结核实验室及病原微生物负压BSL-2室,洁净室之间及与室外压差5-10Pa为宜,PCR室的试剂配制室及样品处理室宜微正压+5-10Pa,核酸扩增室及产物分析室宜微负压-5-10Pa。

  楼宇智能化

  重要场所设置摄像头,进入实验区设电子门禁系统。

  其它

  实验台、紧急冲淋器、洗眼器、插座、应急照明等其他问题也要格外关注。

wolovesummer
2019年08月03日 20:35:27
2楼

谢谢楼主的分享!

回复
weizhaoxue1983
2019年08月05日 08:59:18
3楼

谢谢分享,

回复

相关推荐

APP内打开