偶然在一份设计图纸的桩基说明上看到,水下混凝土浇筑时需要水下混凝土,水下混凝土需提高一个标号。请问各位大佬这是否有规范依据,水下混凝土标号是在设计时将混凝土提高一个等级,还是仅在施工过程中要求混凝土提高一个强度等级呢。
规范没用强制这种规定的,提不提高就看设计的要求了;干孔作业C30混凝土,与水下混凝土C30,同样达到相同的承载力要求;但混凝土的配比就不同了。水泥用量不同等等,价格不同。施工单位造价就不同了。
既然设计有这个要求,就按设计要求实施即可。
everary:多谢解答