请教关于应急照明的设计问题?
aion阿布
aion阿布 Lv.2
2019年07月06日 14:12:53
来自于照明工程
只看楼主

非电专业的,问题有点幼稚,请大家指教下! 1. 应急照明本身就是消防用电设备,需要由电网引入建筑物利用消防用电线路进行负载,按照一、二、三级的消防负荷确定供电方式。 在火灾时保证线路切换不就能保证正常负载吗,为什么仍然需要有自备电源或者集中电源供电呢? 作用是所有的电路供应出现问题以后,再切换到蓄电池供电? 2.自带电源非集中控制的配电柜? 规范解读上说,发生火灾以后由配电柜切入应急供电,由蓄电池提供正常电量供应。

非电专业的,问题有点幼稚,请大家指教下!

1. 应急照明本身就是消防用电设备,需要由电网引入建筑物利用消防用电线路进行负载,按照一、二、三级的消防负荷确定供电方式。

在火灾时保证线路切换不就能保证正常负载吗,为什么仍然需要有自备电源或者集中电源供电呢?

作用是所有的电路供应出现问题以后,再切换到蓄电池供电?

2.自带电源非集中控制的配电柜?

规范解读上说,发生火灾以后由配电柜切入应急供电,由蓄电池提供正常电量供应。

配电柜安装在回路最前端,怎么保证每个应急灯具转入应急状态?而且,本身的消防供电能保持正常工作,为什么需要转入蓄电池供电呢?这种说法是否正确?

我认为,配电柜的作用只是电路切换,比如一二级负荷中间的线路切换。只有在两路供电线路都存在问题的情况下,应急灯具才会依靠自身的电池保证正常电力供应。这种理解方式对吗?

wasai01
2019年07月08日 14:47:39
2楼

1、普遍消防队认为蓄电池供电是最可靠的第二路电源,所以应急照明的第二路电源要求蓄电池供电或者集中电源供电;

2、在火灾发生时,应急照明点亮有时间要求,只有高危场所要求0.25S,其他场所要求5S;如果按楼主所说的,在其他电源都失效的情况下再转入蓄电池供电,在电源切换的间隔中无应急照明灯具提供照明,那么疏散的人群可能就要摸黑了,发生踩踏事故的可能性就上升了;

个人理解,仅供参考,不喜勿喷;

回复