求助,对直流屏故障分析一下
zhangyuchuan1005
2008年02月22日 20:16:07
只看楼主

图为直流屏的系统示意图。IA1为交流进线断路器IA2为整流器输出断路器(ABB,额定电流100A)IA3为电池断路器(ABB,额定电流160A)IA4为直流输出断路器(ABB,额定电流160A)整流器输出的额定电流是50A直流负载很小,约为3A左右我想问一下,若IA3跳闸,原因是什么?

图为直流屏的系统示意图。
IA1为交流进线断路器
IA2为整流器输出断路器(ABB,额定电流100A)
IA3为电池断路器(ABB,额定电流160A)
IA4为直流输出断路器(ABB,额定电流160A)

整流器输出的额定电流是50A

直流负载很小,约为3A左右

我想问一下,若IA3跳闸,原因是什么?

1203682834375.JPG

wysh
2008年02月23日 11:53:40
2楼
把IA3和IA4对换一下看看是否跳闸,如果不跳则为断路器问题
回复
zhangyuchuan1005
2008年02月23日 21:26:21
3楼
对调后也跳闸,怎么办,电池短路了哪个会跳闸?
直流母线短路了 哪个会跳闸?
回复
stlaoying
2008年02月24日 08:48:35
4楼
如果可能的话换一下IA3开关吧,不建议与IA4对调,因为如果IA3本身故障的话对调会影响负载,最好换之前检查下电池回路(从IA3下端开始)看下绝缘有无问题,或者有无搭铁碰壳故障,另外,整流器输出现在是没有报警的吧?
麻烦楼主把检修结果贴上来共同学习一下!
回复
stlaoying
2008年02月24日 08:53:45
5楼
刚刚才看到楼主的检查结果,这样的话应该是电池回路有问题,可以测一下实际电流,能使160开关跳闸的电流应该不像是电池内部短路,如果排除了外部,可以测每个单体电池的电压来判断
回复
zhangyuchuan1005
2008年02月24日 10:51:04
6楼
十分感谢wysh和stlaoying对问题的回答。
实际故障并没有发生,是因为该套直流屏装置为进口设备,已经运行了15年,始终没有大的故障。
最近要做事故预案,分析到IA3的时候感到疑问,所以发帖求助一下。

不知道设计为什么IA2额定电流小于IA3和IA4。假如电池短路电流很大,能使IA3跳闸,那么IA2会不会跳闸。假如IA2先于IA3跳闸,那么IA3还会不会跳闸。


IA3的作用是什么?保护电池?若由电池单独供电,直流母线短路故障,似乎可以保护电池,可是这时IA4又起什么作用?
回复
mr_yon
2008年02月24日 12:19:27
7楼
IA2为充电保护,充电电流小于放电电流,IA3为电池短路保护,IA4为放电电流保护,最大放电电流等于电池短路电流,所以IA3=IA4
回复
ccppm
2008年02月24日 15:52:27
8楼
谁能把这副图的详细功能及各部件的功能说明一下
小弟不甚很明哦
回复
stlaoying
2008年02月24日 18:01:47
9楼
能否告知你的IA2,IA3,IA4的动作时间是不是一样的,一般小空开为0.01S
回复
zhangyuchuan1005
2008年02月24日 21:55:39
10楼
IA3,IA4的型号完全一样。
IA2,IA3,IA4具体延时多长跳闸我也不知道,只是他们都是普通空开,没有调延时的东西。
回复
laol
2008年02月24日 23:02:27
11楼
大家好。我来简单讲解电路原理。
1.直流屏正常的工作状态是交流电源经整流变为直流电源后供给负载供电,同时给电池浮充电。
2.当交流电源异常或停电后,由电池向负载供电。
回复

相关推荐

APP内打开