如题,咨询各位老师湿式报警阀间需要做通风吗?谢谢。
如题,咨询各位老师湿式报警阀间需要做通风吗?谢谢。
2楼
根据《建筑防火规范》(GB 50016-2014)第6.2.5条规定,湿式报警水系统的管线、阀门等设施,应在管井或者报警阀间设通风口,且通风口应布置密封器件,以保证管井和报警阀间内负压不影响其正常工作。因此,对于湿式报警阀间,是需要做通风的,以确保其正常工作。
回复
3楼
根据《建筑消防设施设计规范》GB50016-2014的规定,湿式报警阀间的人员通道应该设置有自然或机械通风设施,且通风量应当满足规范中的相关要求。因此,在设计湿式报警阀间时,需要考虑通风的问题,添加必要的通风设施,以便确保阀间内部有良好的换气条件。具体的设计要求和标准,请参阅相关规范条文,并确定所需通风设施的数量、类型和位置。
回复