各位同仁:如有n个防火分区的地下车库须合用高空排放的竖井,竖井面积如何计算?按一个防火分区计算合理吗?

各位同仁:
如有n个防火分区的地下车库须合用高空排放的竖井,竖井面积如何计算?按一个防火分区计算合理吗?
免费打赏
枫松柏
2008年02月28日 13:09:21
12楼

根据高规GB50045-95第8.4.2条按照最大的一个防烟分区计算,只不过要乘以120而不是60.
回复
aile5253
2015年06月11日 17:04:33
13楼
不是所有分区都着火的吧,个人认为按最大的两个分区排烟叠加就够了。排烟量是远大于排风量的。请大神指正
回复