工频耐压试验试验操作中应当注意的问题
赫兹电力
2019年06月05日 09:50:32
只看楼主

工频耐压试验又叫交流耐压试验,是绝缘耐压试验的一种。是鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法,是电力预防性试验的一项重要内容。常见的工频耐压试验装置由试验变压器和智能控制台组成,可进行多种绝缘耐压试验,交流耐压试验是保证电力设备安全运行的一种重要手段。那么工频耐压试验操作要注意哪些事项呢? (1)做高压交直流试验时,必须由2人或2个以上人员参加,并明确做好分工,明确相互间的方法。并有专人监护现场安全及观察被试品的试验状态;  

工频耐压试验又叫交流耐压试验,是绝缘耐压试验的一种。是鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法,是电力预防性试验的一项重要内容。常见的工频耐压试验装置由试验变压器和智能控制台组成,可进行多种绝缘耐压试验,交流耐压试验是保证电力设备安全运行的一种重要手段。那么工频耐压试验操作要注意哪些事项呢?


(1)做高压交直流试验时,必须由2人或2个以上人员参加,并明确做好分工,明确相互间的方法。并有专人监护现场安全及观察被试品的试验状态;  

(2)试验变压器和控制箱应有可靠的接地;

(3)被试品应清扫干净,并绝对干燥,以免损坏被试品和试验带来的误差;

(4)试验过程中,升压速度不能太快,也决不允许突然全电压通电或断电;  

(5)在升压或耐压试验过程中,如发现下列不正常情况时,应立即降压,并切断电源,停止试验,查明原因后再做试验。①电压表指针摆动很大;②发现绝缘烧焦的异味、冒烟现象;③被测试品内有不正常的声音。  

(6)试验中,如果试品短路或故障击穿,控制箱中的过流继电器工作,此时,将调压器回至零位,并切断电源后,方可将试品取出。  

(7)进行电容试验或进行直流高压泄漏试验时,试验完毕后,将调压器降至零位后,并切断电源,然后,应用放电棒将试品或电容器的高压端对地进行放电,以免存留在电容中的电势发生触电危险。


工频耐压试验中限流电阻R1应根据试验变压器的额定容量来选择。如高压侧额定输出电流在 100-300MA时,可取0.5-1Ω/V(试验电压);高压侧额定输出电流为1A以上时,可取1Ω/V(试验电压)。常用水电阴作为限流电阻,管于长度可按150KV/m考虑,管子和粗细应具有足够的热容量(水阻液配制方法:用蒸馏水加入适量硫酸铜配制成各种不同的阴值)。


球间隙及保护电阻:当电压超过球间隙整定值时(一般取试验电压的110%-120%)球间隙放电,对被试品起到保护作用。球间隙保护电阻可按1Ω/V(试验电压)选取。


在工频耐压试验中,低压侧测量电压(仪表电压)不是非常准确的,其原因是由于试验变压器存在着漏抗。试验变压器的漏抗必须存在着压降。为了准确测量被试品上所施加电压,因此常在高压侧接入RCF阻容分压器来测量电压。


工频耐压试验装置是发电站、供配电系统及科研单位等广大用户的基本试验设备,用于对各种电气产品、电器元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力。工频耐压试验装置是电力系统常规的检测试验设备,在试验时应注意各项安全标准,确保试验过程安全。