GB51309-2018中3.3.8条第2款规定应急照明集中电源应设置在消防控制室、低压配电室、配电间或电气竖井内,是否不能设置在走廊内了?非集中控制的集中电源也必须设置在上述的室内吗?

GB51309-2018中3.3.8条第2款规定应急照明集中电源应设置在消防控制室、低压配电室、配电间或电气竖井内,是否不能设置在走廊内了?非集中控制的集中电源也必须设置在上述的室内吗?
免费打赏
lucky_xuan
2019年08月06日 09:33:07
2楼

是的,我们这审图就是这么要求的,没有房间也要围起来一个