不同防火分区的消火栓能不能兼用
f.n.wang@co163
2008年02月20日 15:19:22
只看楼主

一个丙类地下仓储,位于地下一层,13000多平方米,防火分区有21个,室内消火栓布置时,不同防火分区的消火栓能不能兼用,如不可兼用,则室内消火栓布置太密,每个防火分区都要满足任何一点两只水枪到达吗?防火分区之间用防火卷帘分隔.

一个丙类地下仓储,位于地下一层,13000多平方米,防火分区有21个,室内消火栓布置时,不同防火分区的消火栓能不能兼用,如不可兼用,则室内消火栓布置太密,每个防火分区都要满足任何一点两只水枪到达吗?防火分区之间用防火卷帘分隔.
免费打赏
honner
2008年02月20日 21:41:17
2楼
防火分区的的意思就是火灾的时候起隔离火灾的作用,要是兼用就达不到这个效果了!
回复
tx
2008年02月21日 00:40:29
3楼
规范有明确规定:
室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。
回复
my_2up
2008年02月21日 16:12:17
4楼
不同防火分区的消火栓一定不能兼用。这是防火分区的定义所限制了的
回复
zhy861011
2008年04月23日 16:08:52
5楼
不能共用,要是共用的话那防火卷帘门就没用啦
回复
banruos
2013年06月21日 10:38:19
6楼
嗯。我也同意!
回复
君临天下
2013年06月22日 23:01:53
7楼
不能共用,要是共用的话那防火卷帘门关闭,消火栓不能使用,不能灭火。
回复
houqingdi1981921
2013年06月24日 11:22:28
8楼
同意楼上诸君的意见!
回复