关于小商铺的消火栓设置
黑面神猴
2008年02月20日 10:03:02
只看楼主

工作好几年了,以前也曾做过关于小商铺的消火栓布置,每次遇到当1、2层商铺内部设楼梯的时候都很头疼,我一般都是分别在楼梯口处一、二层各设一个单栓,请问大家在处理这个问题时有没有什么好的办法啊?是否能用双栓?

工作好几年了,以前也曾做过关于小商铺的消火栓布置,每次遇到当1、2层商铺内部设楼梯的时候都很头疼,我一般都是分别在楼梯口处一、二层各设一个单栓,请问大家在处理这个问题时有没有什么好的办法啊?是否能用双栓?
免费打赏
黑面神猴
2008年02月22日 08:11:32
2楼
怎么没有人吱声啊?大家交流交流嘛,不说话我不知道什么意思啊?各位前辈大虾们请踊跃发言啊!
回复
ah-wangjun
2008年02月22日 10:07:25
3楼
的确是个头疼的事情,你的方法不错,我也一直是这种方法布置的,但是自从新建规实施后,这种做法似乎有了问题,新规范要求同一防火分区同层2股水柱,也就是原来我们考虑的上下层相互成2股水柱的保护似乎不行了。
回复
黑面神猴
2008年02月23日 08:48:43
4楼
老王,是不是如果商铺内设楼梯的话,上下为一个防火分区的话,这样的还是可以用啊?
回复
wujieshi14
2010年04月26日 22:47:18
5楼
正遇到这个问题,头痛。。。
回复
zpzjt
2010年04月28日 09:08:04
6楼
每个防火分区同层,上下小店铺当然是同防火分区,但不是同层,我们苏州地区还是放松,可以按照老的样子做,上下各设一支,但必须保证每个着火点有2支消火栓能够保护得到。关键是现在要求系统立体成环,这个东西蛮头疼的,2层店面上下设置横干管,这房子怎么用呢?:funk: ,请老王同志解答一下,江苏的商业建筑设计防火规范要求检修可关闭相邻的消防立管,很头痛啊
回复
lzp689
2010年05月01日 16:46:56
7楼
:)
回复
myyufei
2010年05月06日 10:30:14
8楼
一直都是困扰我的问题,期待好的解决方式
回复
gaoshang2324
2010年05月11日 21:35:54
9楼
看来都很头疼阿。
我们这,一般一层时,有设于店铺门口的,也有一个店铺一个的。
二层时一般每层一个。 对不属于商业服务网点的, 要设置两个。
回复
zhujinyang
2010年05月11日 22:02:14
10楼
消火栓是供消防人员使用地,消防人员都有消防斧,可破除门窗进入。按间距布置即可。
回复