近日,由国家电网公司重点援建的西藏阿里措勤县微电网示范电站建成投入运营。该电站是典型的可再生能源多能互补供电系统项目,在微电网领域的多能源互补应用、高海拔地区应用、以及虚拟同步电机技术应用等多个方面都具有里程碑意义。阳光电源为该电站提供储能变流器等关键设备及技术支持。 该发电站包括水电、光伏发电、风电、柴油发电、锂电储能和铅酸储能等多种电源设备,其中储能变流器共计1000KW,储能电池容量2700KWh,是接入能源类型最多,系统复杂程度最高,使用环境最恶劣的微电网工程之一。电站位于海拔4800米的西藏阿里措勤县,在高海拔、低气压、严寒环境下电站顺利建成运营,标志着阳光电源在器件降容、电气绝缘间隙、散热等设备可靠性方面的新高度。
一种高压开关电源的设计介绍说明
1 引 言 在复印设备、医学仪器等精密电子系统中,广泛使用高电压、低电流的小功率电源[1]。同时要求电源系统具有重量轻、响应速度快、稳定性好、可靠性高等特点。为了上述满足精密电子系统的要求,设计制作了一种新型高压开关电源。该电源具有稳定性好、响应速度快等优点,能广泛应用于复印设备、医学仪器等精密电子系统中。 2 电路原理 系统原理框图如图1所示。高压电源的输入信号来自220V的交流市电,经整流滤波后与PWM脉冲调制器的输出信号一起驱动高频变压器,通过高频变压器得到的高压电源再经整流滤波后,输出直流高压。输出反馈信号经光电隔离后反馈给脉冲调制器,通过与脉冲调制器中误差放大器的基准电压比较,控制脉冲调制器的输出占空比,以调节输出电压。
漏电保护器的工作原理及正确安装与使用
漏电保护器近年来得到较广泛的使用,特别是两网改造给漏电保护器开拓广阔的空间,收到不少社会效益. 但如何使漏电保护器正常工作,发挥应有的作用,除提高产品质量保证可靠运行外,与被保护线的质量和漏电保护器的安装方式有很大关系。 图1是漏电保护器工作原理,正常工作时电路中除了工作电流外没有漏电流通过漏电保护器,此时流过零序互感器(检测互感器)的电流大小相等,方向相反,总和为零,互感器铁芯中感应磁通也等于零,二次绕组无输出,自动开关保持在接通状态,漏电保护器处于正常运行。当被保护电器与线路发生漏电或有人触电时,就有一个接地故障电流,使流过检测互感器内电流量和不为零,互感器铁芯中感应出现磁通,其二次绕组有感应电流产生,经放大后输出,使漏电脱扣器动作推动自动开关跳闸达到漏电保护的目的。
并联电容器过电压保护二次接线的改进
工矿企业的6—10kV配电,系统中,都装有并联电容器装置。我国并联电容器国家标准规定:工频长期过电压值最高不超过额定电压的1.1倍。因为电压过高,电容器内部游离增大,将产生局部放电;长时间在过电压下运行,电容器的无功输出功率大大增加,造成无功过补偿;电容器本身的有功损耗增大,发热量上升,最终导致热击穿。因此有关规程、均规定,在并联电容器回路应设置过电压保护。 1、存在问题 原一机部、西高所审定的全国通用电气装置标准图集《35/6(10)kV变配电所二次接线》(D267)中,电容器过电压保护接线见图1。图中KV为DJ—111/2m型过电压继电器;KT为JSll型时间继电器。KV整定值一般为110V,返回系数为O.8)即返回值为88V,比额定电压值100V还低。因此,KV实际上是一旦起动,就无法返回。而6~10kV电压短时升高,随即下降至正常电压值的现象较为常见,因此上述接线不能适应电压短时波动的影响。