10KV高压柜(KYN28)出线柜不带接地刀行吗?
zhangyan980224
2008年07月09日 16:44:32
只看楼主

我在做一个项目预算,KYN28中置柜,设计院图中出线柜没有画接地刀,而且也没画带电显示器,这样行吗?是否需要给它加接地小车呢?还是实惠点,直接加接地刀算了:L

我在做一个项目预算,KYN28中置柜,设计院图中出线柜没有画接地刀,而且也没画带电显示器,这样行吗?
是否需要给它加接地小车呢?还是实惠点,直接加接地刀算了:L

未命名.JPG

免费打赏
lingxuct
2008年07月09日 19:05:57
2楼
10KV的KYN28出线柜没有接地刀闸,“做一个项目预算”是为钱的事,就请你自己去看看中真没有还是在图上忘记画了。
10KV柜没有接地刀闸的只有:PT柜、计量柜、隔离柜、母联柜、有些进线柜,其他的都会有接地刀闸。
回复
kejisz
2008年07月11日 16:19:34
3楼
应该加刀,不然太危险了.
一个地刀也就千把块钱,出个什么问题,远远不止了.
回复
tian_zhongyang
2008年07月22日 10:23:30
4楼
一个地刀也就千把块钱,出个什么问题,远远不止了,一定要加
回复
xiaohehe2
2008年07月22日 22:37:33
5楼
一个地刀也就千把块钱,出个什么问题,远远不止了,一定要加
回复
绿叶随风
2008年07月24日 10:36:26
6楼
带电显示每个高压柜有应该有的,接地开关出线是要加的。做预算就要把能想到的应该有的都应加进去
回复
eastfox7619
2008年07月24日 15:28:16
7楼
接地刀、带电显示器,都是超级便宜的东西阿
回复
qaz8
2008年07月27日 13:44:08
8楼
w我想应该要加的 啊
回复
611-fj
2008年07月28日 08:52:01
9楼
接地开关出线是要加的。做预算就要把能想到的应该有的都应加进去
回复
wei07083619
2008年07月28日 13:19:54
10楼
带电器可以加,接地刀如果客户没什么特别要求就加进去,你做设计的本来就该根据人家客户的要求做哈.:lol
回复
afrankie
2008年07月29日 15:17:35
11楼
不然加个带电显示器,再前后门加装电磁锁好了
回复

相关推荐

APP内打开