电容器接线时应注意什么?
szhp75027
szhp75027 Lv.9
2015年06月17日 13:54:00
只看楼主

  1.导线长期允许通过的电流不应小于电容器额定电流的130%;  2.每组电容器要装整组的短路电保护装置;  3.低压电容器装置,三相总容量在30千乏及以下时,采用石板开关或铁壳开关控制;三相总容量在30千乏至100千乏时,应采用闸刀带有消弧弹簧的石板开关。三相总容量在100千乏以上时,应采用自动空气开关;  4.电容器放电一分钟后,两端的残余电压不大于65伏;  5.保护电容器的熔断器,其熔体的额定电流不超过电容器额定电流的130%;

  1.导线长期允许通过的电流不应小于电容器额定电流的130%;
  2.每组电容器要装整组的短路电保护装置;
  3.低压电容器装置,三相总容量在30千乏及以下时,采用石板开关或铁壳开关控制;三相总容量在30千乏至100千乏时,应采用闸刀带有消弧弹簧的石板开关。三相总容量在100千乏以上时,应采用自动空气开关;
  4.电容器放电一分钟后,两端的残余电压不大于65伏;
  5.保护电容器的熔断器,其熔体的额定电流不超过电容器额定电流的130%;
  6.高压电容器和总容量在30千乏及以上的低压电容器组,应每相加装电压、电流表;
   电容器安装时要注意以下几点:
  1.高压电容器组一般装设在单独的室内;
  2.屋内电容器的布置不超过三层,下层电容器的底部距地面,不应小于0.3米;
  3.上层电容器的底部距地面,不宜大于2.5米;
  4.外壳间的净距,一般不小于100毫米。
  5.电容器室应有良好的自然通风;
免费打赏

相关推荐

APP内打开