并联电容器过电压保护二次接线的改进
工矿企业的6—10kV配电,系统中,都装有并联电容器装置。我国并联电容器国家标准规定:工频长期过电压值最高不超过额定电压的1.1倍。因为电压过高,电容器内部游离增大,将产生局部放电;长时间在过电压下运行,电容器的无功输出功率大大增加,造成无功过补偿;电容器本身的有功损耗增大,发热量上升,最终导致热击穿。因此有关规程、均规定,在并联电容器回路应设置过电压保护。 1、存在问题 原一机部、西高所审定的全国通用电气装置标准图集《35/6(10)kV变配电所二次接线》(D267)中,电容器过电压保护接线见图1。图中KV为DJ—111/2m型过电压继电器;KT为JSll型时间继电器。KV整定值一般为110V,返回系数为O.8)即返回值为88V,比额定电压值100V还低。因此,KV实际上是一旦起动,就无法返回。而6~10kV电压短时升高,随即下降至正常电压值的现象较为常见,因此上述接线不能适应电压短时波动的影响。