有一批GCK柜抽屉的出线侧一次插件,电流250A,负载出线是50平方的电缆,负载电流约100A左右,三相平衡,送电后几小时后温度达100度左右,欢迎大家来讨论!
有一批GCK柜抽屉的出线侧一次插件,电流250A,负载出线是50平方的电缆,负载电流约100A左右,三相平衡,送电后几小时后温度达100度左右,欢迎大家来讨论!
2楼
一次插件的和电缆都可能有问题,电缆应该配大点
回复
3楼
估计是连接的不好,先检查有无松动不紧的地方
回复
4楼
查看连接螺丝
回复
5楼
一次插接件质量有问题,看上去是铜的,实际是铁的(表面镀铜)?
回复
6楼
第一:电缆有点小
第二:插件质量问题
回复
7楼
是不是没有导电膏了?
回复
8楼
ccc___ 发表于 2015-5-27 13:31 一次插接件质量有问题,看上去是铜的,实际是铁的(表面镀铜)?还有这么黑心的厂家,采购方也够弱的
回复
9楼
聚散随风 发表于 2015-6-3 00:11 还有这么黑心的厂家,采购方也够弱的一切都是为了省钱啊,这事一点也不稀罕
回复