电杆选择及埋设安全技术措施
kwoy13757
kwoy13757 Lv.9
2015年06月16日 12:33:00
只看楼主

1) 电杆宜采用钢筋混凝土杆。钢筋混凝土电杆不得露筋,并不得有环向裂纹和扭曲等缺陷占若采用木杆和木横担,其材质必须坚实,不得有腐朽、劈裂及其他损伤。木杆总长度不宜小于8m,梢径不宜小于140m。 2) 电杆埋设应符合下列要求:① 不得有倾斜、下沉及杆基积水等现象,不能满足要求时应加底盘或卡盘。② 回填土时应将土块打碎,每回填O.5m夯实一次。杆坑应设防沉土台,其高度应超出地面O.3m。

1) 电杆宜采用钢筋混凝土杆。钢筋混凝土电杆不得露筋,并不得有环向裂纹和扭曲等缺陷占若采用木杆和木横担,其材质必须坚实,不得有腐朽、劈裂及其他损伤。木杆总长度不宜小于8m,梢径不宜小于140m。

2) 电杆埋设应符合下列要求:

① 不得有倾斜、下沉及杆基积水等现象,不能满足要求时应加底盘或卡盘。
② 回填土时应将土块打碎,每回填O.5m夯实一次。杆坑应设防沉土台,其高度应超出地面O.3m。
③ 电杆埋设深度应符合设计要求,当设计无要求时宜符合表15—1的规定。
表15—1 电杆埋设深度 (单位:m)



杆高

8

9

lO

11

12

13

埋深

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.O

④ 严寒地区应埋在冻土层以下。
⑤ 装设变压器的电杆,其埋设深度不割、于抽。
3) 拉线埋设应符合下列要求:

① 拉线坑的深度宜为1.2~1.5m。
② 拉线与电杆的夹角不宜小于45。,当受到地形限制时不得小于3000
③ 终端杆的拉线及耐张杆承力拉线与线路方向应对正;分角拉线与线路分角方向应对正;防风拉线与线路方向应垂直。
④ 拉线从导线之间穿过时,应装设拉线绝缘子。拉线绝缘子距地面的高度不应小于2.5m。