1、停电 将检修设备停电,必须把各方面的电源完全断开,禁止在只经断路器断开电源的设备上工作,必须拉开刀闸,使各方面至少有一个明显的断开点,与停电设备有关的变压器和TV必须从高、低压两侧断开,防止向停电检修设备反送电。在停电过程中,必须严格按照有关规定进行,否则有可能造成严重恶果。如某断路器检修时,正确停电顺序为:先拉断路器 ,再拉线路侧刀闸,后拉母线侧刀闸。送电时,先合母线侧刀闸,再合线路侧刀闸,后合断路器。如果不按此规定进行停电操作,有可能导致下列后果:
将检修设备停电,必须把各方面的电源完全断开,禁止在只经断路器断开电源的设备上工作,必须拉开刀闸,使各方面至少有一个明显的断开点,与停电设备有关的变压器和TV必须从高、低压两侧断开,防止向停电检修设备反送电。在停电过程中,必须严格按照有关规定进行,否则有可能造成严重恶果。如某断路器检修时,正确停电顺序为:先拉断路器 ,再拉线路侧刀闸,后拉母线侧刀闸。送电时,先合母线侧刀闸,再合线路侧刀闸,后合断路器。如果不按此规定进行停电操作,有可能导致下列后果:
(1)停电时,可能出现的操作情况有:断路器尚未断开电源,先拉刀闸,造成带负荷拉刀闸 ,另一种情况是断路器虽已断开,但当操作刀闸时,因走错间隔而错拉不应停电的设备。当断路器尚未断开电源时,误拉开刀闸,如拉开母线侧刀闸,则弧光短路将发生在断路器保护范围之外,不会动作,其结果是引起母线保护或上一级保护动作,增加了停电面积,扩大了事故范围,如果按规定先拉开线路刀闸,则弧光短路发生在断路器保护范围之内,保护装置动作将跳开该断路器,缩小了事故范围。
(2)送电时,如断路器误在合闸位置便去合刀闸,此时如先合线路侧刀闸,后合母线侧刀闸,等于用母线侧刀闸带负荷送线路,一旦发生弧光短路,便造成母线故障,人为扩大了事故范围。如先合母线侧刀闸,后合线路侧刀闸,等于用线路侧刀闸带负荷送线路,一旦发生弧光短路,断路器保护动作,可以跳闸,切除故障,缩小了事故范围,同时就事故发生后检修时的停电时间与范围看,显然检修母线比检修出线部分耗时多,停电面积也大些。
2、验电
验电时应注意必须采用电压等级合适而且合格的验电器,为确保验电器良好,应先在带电设备上进行试验合格方可分别在检修设备两侧各相上分别验明确无电压。验电时还应戴上试验合格的绝缘手套,以防验电器受潮,导致耐压降低。
3、装设接地线
将停电设备三相短路接地,是保证工作人员免遭触电伤害最直接的保护措施。在检修设备上装设三相短路接地线的作用,是使工作地点始终在“地电位”的保护之中,同时还可将停电设备上剩余电荷放尽,另外当发生电源侧误送电时,使断路器迅速跳开切除电源。
如果三相短路而未进行接地保护,则发生“单相电源侵入”,如上方一相带电导线掉落在停电设备上时,或邻近带电设备流过不对称电流而在检修设备上产生较高的感应电压等情况时,均将在检修设备的三相上产生危险电压,危及检修人员的安全。
如果三相分别单独进行接地,则当发生电源侧突然合闸送电时,三相短路电流将通过接地电阻而产生电压降,此电压即为加到检修设备上的对地电压,危及检修人员的安全。由此可见,采用以上两种保护方式均不能起到预期的保安作用。反之,如果采用三相短路后再接地的保护措施,情况则不然,此时当发生“单相电源侵入”时,即由于已将检修设备进行了接地,故可有效地限制检修设备的对地电位而起到较好的保安作用。另一方面如发生电源侧三相同时合闸送电时,从理论上讲,此时故障点的电压等于零,这就实现了对工作地段零电位保护。
4、悬挂标示牌和装设遮栏
悬挂标示牌可提醒有关人员及时纠正将要进行的错误操作和做法,以防因误操作而错误地向有人工作的设备合闸送电。因此在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和刀闸的操作把手上均应悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌,对远方操作的断路器和刀闸,标示牌应悬挂在控制盘上的操作把手上。对同时能进行远方和就地操作的刀闸,则还应在刀闸操作把手上悬挂标示牌。
当线路有人工作时,则应在线路断路器和刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作”的标示牌;在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁间隔和对面间隔的遮栏上及禁止通行的过道上悬挂“止步,高压危险!”的标示牌;并应在工作地点四周用绳子做好围栏,围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌;标示牌必须朝向围栏里面。在室外构架上 工作则应在工作地点附近带电部分的横梁上,悬挂“止步,高压危险!”的标示牌;在工作人员上下用的铁架或梯子上,应悬挂“从此上下”的标示牌;在邻近其他可能误登的架构上,应悬挂“禁止攀登,高压危险”的标示牌,严禁工作人员在工作中移动或拆除围栏接地线和标示牌。