低压柜的N,PE线大小有标准吗?
mc389341544
2015年03月23日 09:13:56
只看楼主

低压柜中的N,PE线的选择有标准吗?一般是截面积的一半或者大一点

低压柜中的N,PE线的选择有标准吗?一般是截面积的一半或者大一点
免费打赏
nante2
2015年03月23日 13:40:12
2楼
这个有的, 请自己查一下。
回复
beida_energy
2015年03月23日 16:59:35
3楼
16平方以下,等径。25平方以上的,不能小于一半。
回复
nianyueyuan
2015年04月13日 10:39:00
4楼
铜线16mm2 铝线25mm2以下与相线等径 大于的 不应小于相截面的一半
回复
nianyueyuan
2015年04月13日 10:41:19
5楼
当然这与谐波大小也有关系 谐波小时 谐波大时都不一样