低压无功补偿电容柜 一般需要做什么试验
youyouzi8101
2005年12月26日 10:28:24
只看楼主

低压无功补偿电容柜 一般需要做什么试验请大家帮帮忙!

低压无功补偿电容柜 一般需要做什么试验
请大家帮帮忙!
免费打赏
wysh
2005年12月26日 11:42:05
2楼

出厂试验还是型式试验?
回复
李兴龙机电科技
2005年12月26日 11:59:06
3楼
老万把两个都讲一下啊,我想听听。
可否?
回复
peter00007
2005年12月26日 12:08:41
4楼
与其他柜一样,元件进厂检验,外观检查,接线检查,耐压试验,通电试验等,该做的一样也不能省。出厂了再去做型式试验,型式试验通过了再做3C认证。最好再来个鉴定会。全部通过了才能进入市场销售。
回复
李兴龙机电科技
2005年12月26日 12:15:58
5楼
谢谢,受益匪浅。
回复
wysh
2005年12月26日 16:51:35
6楼

出厂试验:
1.一般检查、
2.介电强度试验、
3.通电操作试验
4.工频过电压保护试验
型式试验】
1.温升试验
2.介电强度试验、
3.放电试验
4.涌流试验
5.机械操作试验
6.保护电路有效性试验
7.防护等级试验
8.短路强度试验。
回复
wysh
2005年12月26日 16:54:38
7楼
6楼的文字出自GB/T15576-1995低压无功功率静态补偿装置总技术条件
标准应该已经上传了
回复
s13683529017
2005年12月26日 22:44:08
8楼
敢问有几个厂把出厂实验做全了啊.请参照老万帖所述
回复
石大头
2005年12月26日 23:35:58
9楼


出厂实验是一定要作的!!
回复
s13683529017
2005年12月27日 08:28:09
10楼
北京有4成没做介电试验的.
回复
汤逊
2005年12月27日 08:45:59
11楼
有几家专门为电容柜做了型式试验的?
回复