漏电开关回路去控制电源的位置
绿叶随风
绿叶随风 Lv.11
2015年06月17日 09:16:31
只看楼主

如图,控制回路的电源L,N如果取自漏电开关的下端,通电试验的时候合不上闸,如果把控制回路的电源取漏电开关的上端,就能正常合分闸,怎么回事呢?漏电开关是3P的

如图,控制回路的电源L,N如果取自漏电开关的下端,通电试验的时候合不上闸,如果把控制回路的电源取漏电开关的上端,就能正常合分闸,怎么回事呢?漏电开关是3P的
青花那个瓷
2015年06月17日 10:42:25
2楼
3P的,你控制回路用220V,控制电流从控制回路跑到中性线去了,当然漏电就要跳了,呵呵
回复
绿叶随风
2015年06月17日 11:11:43
3楼
hb0430 发表于 2015-6-17 10:42 3P的,你控制回路用220V,控制电流从控制回路跑到中性线去了,当然漏电就要跳了,呵呵你的意思是控制电源要用380V的吗?
回复
青花那个瓷
2015年06月23日 11:06:06
4楼
绿叶随风 发表于 2015-6-17 11:11 你的意思是控制电源要用380V的吗?是啊,应该是这样的