GGD电容柜壳体总装图,谢谢大家
我厂正在做3以。
六氟化硫开关压力指针在黄色位置能操作吗
如题:六氟化硫开关压力指针在黄色位置,能操作吗
再发几张有关箱变计量箱的图
再发几张有关箱变计量箱的图,有做做成套设备的可以参考一下,这是我们公司钣金车间的基本图
户外箱变结构上
做箱变几年了,一直有个问题,就是户外防尘的问题,很多招标文件上都提到了,但具体怎么做啊?又要防尘,又要自然通风?难道不矛盾吗?有些厂家在箱变门出加装了密封胶条,但又在门上开了散热孔,不矛盾吗?10/0.4的630容量箱变,要求高低压侧都加装风扇,还要自然通风,风扇还要加装那种防尘的隔棉,我就纳闷了,箱变这种长时间无人值守的东西,你就不怕那隔棉让灰尘堵死了?我个人认为,最好的办法是 箱变四立面无散热孔,门口处密封胶条,至于高低压室,变压器室根据需要加装风扇,但不要隔棉,
现场的仿真图 绝对的经典
这是一套非常完善的图形系统,适合在电力、煤炭、化工、仿真、网络、自动化等各种工业监控软件以及图形建模、图形管理、图形分析、中小型GIS系统、工作流、中文表格、表单、工程绘图等软件项目中应用。基本特点 :1. 包含编辑与运行两种状态,既可以绘图,也可以任意操纵与控制图形变化。 2. 图形和图库是统一的 XML 格式,便于传输、存储和维护,支持 WEB 开发。
求3台进线柜2台联络柜怎么电气互锁
3进4出3补偿2联络共12台,做成GGD。断路器采用人民电器DW15系列
发电机外围线路连接(接入供电系统)
大家好!小弟有个问题想请教我们公司刚进了一台300KW的柴油发电机,但是小弟我没有接触过的。从发电机到系统的电力线缆如何接线的。电力系统是这样的:发电机主要是提供给冷水机组的一次侧水泵和二次侧水泵的(有专门的配电箱控制),另外对于水泵的回路还配有UPS电源,主要是用于市电没有电的时候,立即自动启用UPS供电,另发电机也同时启动(发电机不是有个启动时间的吗)。当发电机稳定供电后,UPS断开,由发电机给水泵供电。当市电再次供电后 ,发电机自动断开。
ABB智能灯光控制系统
大家觉得好的点个赞.........
中压保护装置的保护功能
一直都找不到,请教
GGD
求做3CGGD1600安的双电源的壳体总装图,谢谢大家
真正可以应用到生产的GGD柜体实体模型套图
真正可以应用到生产用的GGD柜体实体模型!!!!如假包换啊http://bbs.co.163.com/content/0_1166842_1.html
厦门华电的VEP怎么样?有用过的吗?
厦门华电的VEP怎么样?有用过的吗?评价一下哈。
中置柜下层手车图片
中置柜手车我这里只用过上层的,没见过下层手车是如何固定的,见识浅薄啊,希望各位有这个方面的图片上传些看看啊
求MNS抽屉柜和电容补偿柜中英文铭牌样本
如题:求MNS抽屉柜和电容补偿柜中英文铭牌样本,万分感谢!
消防应急报警箱的接线问题
有人知道这个图里面的T1C1-201怎么接线?是接触器,按图纸上来看的话,2P在前面控制,接触器3相主触头无法接线,我把消防报警的常开接点接到接触器线圈,用接触器辅助常闭来控制后面3个常用的1P断路器是否可行
新人CAD画图 这个怎么画
这个用数字直接画还是用多线段连的?命令是什么?
请教施耐德的直接旋转手柄与延伸旋转手柄有什么区别?分别用在什么地方?
希望明白的人能说明下,不胜感激:)
固体绝缘柜问题汇总
1.“假断口”。隔离开关断口间有漏电流流过的可能,这在标准中严格禁止!2.隔离断口不可视;3.没有防爆膜;4.泄压通道没有与防爆膜对接好。上述问题解决可以推广一些。
各位厂里、公司招人么?
小弟懂些设计 。 不会可以学~ 会三箱设计
双800箱式变电站
此为双800箱式变的图纸
XGN66一次面板图原理接线
我小坛子朋友共享,请大家斧正:time:
避雷器与过电压保护器的区别
避雷器与过电压保护器的区别
BAM11/√3-334-1W
1、BAM是电容器的一种型号,其中:系列代号B:表示并联电容器。液体介质代号A:表示苄基甲苯(适应寒冷低温地区)。固体介质代号M:表示全膜介质。2、11/√3是标称电压,即用于10kV系统中,由于有√3,所以是用三块组成“Y形”接线;3、200是电容器的容量,表示该电容器在标称电压下的容量为200kvar;4、1的含义是相数,说明该电容器是单相的;5、W是安装形式,说明该电容器是可以户外安装的。
【悬赏】12kV开关柜用于60Hz系统需要怎么设计?
12kV中置柜,出口项目,用于国外60Hz电力系统。国内都是50Hz的产品,需要改变那些地方的设计才能用于60Hz系统?需要增加什么型式试验项目吗?需要订购特殊的元器件吗?需要柜体非标设计吗?忘高手赐教!不甚感激!
美变与欧变
请教美变与欧变有什么区别,各有什么优缺点
关于开关柜壳体轧边问题
折边计算公式是什么啊?请高手指点,谢谢
求分析型号含义:YBM5-12/0.4FL(C)/2F-□-4K
YBM5-12/0.4FL(C)/2F-□-4K在网上找了2个多小时 也美找到解释
请问此处的避雷器作用及安装位置?
请问此处为什么要加避雷器?这个避雷器装在哪呢,是装在干变变压器柜里吗?本人从没见过这么做的。
关于低压授权柜
大家好,请教ABB、施耐德、西门子等低压开关柜在国内授权生产情况,越详细越好。非常感谢。
如何选用XGN15型环网柜
请教一个问题,各位设计时选择环网柜XGN15型,怎么考虑是选用真空的还是SF6的呢?有什么规定吗?
资料:消弧消谐的缺陷
消弧消谐的缺陷。大家多看看
此图是排污泵的控制图,有问题吗
KA1的常开该不该穿入KA2的线圈中,
关于系统一点接地的疑问,高手请进。
经常在土木论坛里面溜达,看别人的帖子和资料,今天也发表一下,废话不说,进入正题: 今天看王厚余老师的建筑电气500问,有一个问题困扰了我,就是第一章关于系统接地的,如图所示: 问题是:1、在低压柜的地方,有一根变压器引出的PEN线,低压柜有PE线,怎么还有一根PEN线?个人觉得应该是N线吧。连接的这一点是不是应该先接PE线再接N线吗? 2、低压柜PE线接总等电位连接母排,这个实际使用的时候怎么做?是柜子送到配电室之后,现场安装人员通过母排连到总等电位箱吗?配电室内部有总等电位箱吗?
电容柜要做3C认证
电容柜要做3C认证,请问有哪个单位做了,何种做法,GGD、MNS、GCK、GCS等柜,是否全做,那就有事做。
防雷、浪涌保护器问题探讨
本人从事防雷行业多年,对防雷产品、防雷工程、防雷设计等都甚为熟知,中国气象学会防雷研究会会员,希望能多和大家进行这方面的探讨。欢迎给我留言,或者在此留下问题,或者致电13391531171雷公
请教压降公式,以及要上多大电容补偿
我所在的工地上架设的临时线路是LGJ-50的,工地上各种搅拌机一起有100KW、有3台37KW主电机的塔吊,前段时间施工用电勉强都还可以正常运行(变压器出线410V,电压线路400米末端只有370V,但还可以工作)。前天,上级35KV变电站更换主变(4000KVA,以前是1600KVA)后,我们这边昨天白天一天塔吊都无法启动。测量变压器出线400V,可是经过100米的架空线后,电压就只有370V了,末端甚至只达到了330V,完全无法工作。 我知道临时线路比较细,但换变压器前都可以正常工作,另外,之前的气温也有2天比昨天高,都没有影响。想请教,为什么压降会那么大呀?10V的电压影响就那么大么? 630KVA的变压器,10KV线路用25的架空线,压降有多大?电流我知道没问题。 最后想鄙视一下我们这里供电公司搞技术的一个姓杨的,他告诉我50KW的电气设备,400米的距离,要用240的架空线!!!强烈鄙视!!要那样,我早不搞电了,别把人搞死了。
杭州天鸿浪涌价格表
杭州天鸿浪涌价格表
220V1000W的单相水泵需不需加热继电器,请问哪里有单相热继电器卖?
220V的1000W单相水泵需不需加热继电器,请问哪里有单相热继电器卖?可以用别的保护吗?谢谢了
西门子低压工控价格表
2012最新电子版价格
请教开关柜中五防一般大家都用什么方法实现!
防止误分合断路器和防止带负荷分合隔离开关 这个可以通过他们的辅助触点互相连锁实现,还有其他方法吗?防止带电挂接地线 是通过什么方法实现的? 防止带接地线和隔离开关怎么实现?防止人员误入带电隔间,这个应该是通过电磁门锁来解决的吧,还有其他方法吗?