此图是排污泵的控制图,有问题吗
xrg885
xrg885 Lv.12
2012年10月23日 21:02:36
只看楼主

KA1的常开该不该穿入KA2的线圈中,

KA1的常开该不该穿入KA2的线圈中,

FIA4Q%NG6%B]]T)BHTT9XSH.jpg

xrg885
2012年10月23日 21:04:54
2楼
补充是低下一排的,
回复
chen157959041
2012年10月24日 10:23:44
3楼
接在KA1线圈上是保证 开关断开的时候线路还是通的 下面一个线路是控制上面一个线路断开的
回复
chen157959041
2012年10月24日 10:26:43
4楼
搞错了。。。。。。。。。。
回复
一指慢
2012年10月24日 13:17:44
5楼

从图上来看本意确是如此。
搞的过于“神密”了。浮球开关的通断能力不至于控制不了一个小小的KA1吧
回复
xilongzhou
2012年10月25日 14:48:50
6楼
下面的 液位继电器常开是 低液位的吧 , 排污完成就能让KA2得电,断开排污泵
回复
cz13306196492
2012年10月29日 10:53:30
7楼

低液位的时候,KA1是断开还是闭合的啊?如果KA1先断开,KA2能得电吗?
回复
binwhy
2012年10月30日 10:23:48
8楼
排污泵应该是一用一备,自动切换,互为备用。有些设计是一用一备,高水位启一台泵,超高水位两台泵同时启用。你这个图。。。
回复
qq510589020
2012年10月30日 18:15:59
9楼
如果只看图纸这个是稳压泵控制图纸,低压起泵高压停泵。当作为排污泵控制图纸时候,ka2那条上的浮球应该是常闭点就可以了
回复
vbn
2012年10月31日 00:16:57
10楼
这种控制一般有高水位和超高水位一说。搞清高水位和超高水位哪个泵要动。就能知道ka1能不能串了的。我没看这个图。水冷式潜泵的话一定要注意保护水位。

[ 本帖最后由 vbn 于 2012-10-31 00:18 编辑 ]
回复
zhuangshun1
2012年11月04日 10:21:03
11楼
排污泵可以用。