大家好!小弟有个问题想请教我们公司刚进了一台300KW的柴油发电机,但是小弟我没有接触过的。从发电机到系统的电力线缆如何接线的。电力系统是这样的:发电机主要是提供给冷水机组的一次侧水泵和二次侧水泵的(有专门的配电箱控制),另外对于水泵的回路还配有UPS电源,主要是用于市电没有电的时候,立即自动启用UPS供电,另发电机也同时启动(发电机不是有个启动时间的吗)。当发电机稳定供电后,UPS断开,由发电机给水泵供电。当市电再次供电后 ,发电机自动断开。
大家好!小弟有个问题想请教
我们公司刚进了一台300KW的柴油发电机,但是小弟我没有接触过的。问题:我该如何把发电机接入这个系统呢 ,接到哪。需要配什么保护开关什么的吗 ?另外,发电机不是要引一路市电吗,控制其自动启停的,该从哪里引,
总配电房还是可以就近从设备的配电箱引的?还请各位大虾,版主赐教,不甚感激!
2楼
:lol 用我们的开关 帮你配好 :loveliness:
回复
3楼
你这是相当三路供电了,市电与UPS电源,发电机三地联锁,市电供电时,UPS与发电必须是断开的。当UPS供电时,市电与发电也必须是断开的。同理,发电供电时,市电与UPS也是断开的。
回复
4楼
二楼的说的是的,我就是不知道如何接线的,烦啊 。。
回复
5楼
应该是这样的 在发电机和市电于UPS加 双电源或(BZT 或 继电器)保证当市电停电的时候 UPS和发电机同时启动 等发电机起来以后 UPS停止工作
回复
6楼
补充 你用 BZT 和双电源 让 厂家给你设计 不用自己做 下面说下 用继电器怎么做
三个接触器(或断路器)K1 K2 K3 的住触点分别接到三个回路的主回路中 及(市电 UPS 发电机) 继电器K4 K5(在这里是检查三相电压是否是额定电压的)接到K1 下口和K3 下口
K1接触器线圈串接K4开点 K2 K3 闭点 K2接触器线圈串接K4 K5 K1闭点 K3接触器线圈串接K4 K1闭点
工作原理是这样的 正常工作的时候K1 K4 都是吸合 K1 K4闭点全变开点 所以UPS 和发电机不工作
当市电停电的时候 K4检测无电压 K1接触器失电 开点变闭点 启动UPS 和发电机
由于发电机启动需要时间 K5继电器检测电压达到工作电压后 吸合 闭点变开点 UPS停止工作
当市电来的时候 K4工作 让发电机 停止工作 由于时间关系 简单的写到这
有什么不对的地方大家提出
有问题联系QQ95726118 邮箱:
w5432545@163.com
[
本帖最后由 w5432545 于 2010-5-14 10:15 编辑 ]
回复
7楼
多谢w5432545的指点,受益匪浅。还有个问题是,如何给控制这个回路的电气箱供电的。市电停电后,接触器不是都没有电了吗 ,如何实现自动切换的,是要连接到UPS的吗 ?望指教,多谢了。
回复
8楼
电源可以取至UPS
回复
9楼
看不懂
回复
10楼
这些工作本来就不应该是你做的事,发电机有配套服务, UPS也有的,只要他们厂家告诉你哪些接点就可以了,
回复
11楼
发电供电时,市电与UPS也是断开的.
回复