发电机外围线路连接(接入供电系统)
leo.gu007
leo.gu007 Lv.2
2010年05月13日 13:27:51
只看楼主

大家好!小弟有个问题想请教我们公司刚进了一台300KW的柴油发电机,但是小弟我没有接触过的。从发电机到系统的电力线缆如何接线的。电力系统是这样的:发电机主要是提供给冷水机组的一次侧水泵和二次侧水泵的(有专门的配电箱控制),另外对于水泵的回路还配有UPS电源,主要是用于市电没有电的时候,立即自动启用UPS供电,另发电机也同时启动(发电机不是有个启动时间的吗)。当发电机稳定供电后,UPS断开,由发电机给水泵供电。当市电再次供电后 ,发电机自动断开。

大家好!小弟有个问题想请教
我们公司刚进了一台300KW的柴油发电机,但是小弟我没有接触过的。问题:我该如何把发电机接入这个系统呢 ,接到哪。需要配什么保护开关什么的吗 ?另外,发电机不是要引一路市电吗,控制其自动启停的,该从哪里引,
总配电房还是可以就近从设备的配电箱引的?还请各位大虾,版主赐教,不甚感激!
免费打赏
dqzj1999
2014年01月15日 20:26:56
12楼
你这是相当三路供电了,市电与UPS电源,发电机三地联锁,市电供电时,UPS与发电必须是断开的。当UPS供电时,市电与发电也必须是断开的。同理,发电供电时,市电与UPS也是断开的。
回复