请教压降公式,以及要上多大电容补偿
wangdately
wangdately Lv.2
2009年07月28日 14:39:36
只看楼主

我所在的工地上架设的临时线路是LGJ-50的,工地上各种搅拌机一起有100KW、有3台37KW主电机的塔吊,前段时间施工用电勉强都还可以正常运行(变压器出线410V,电压线路400米末端只有370V,但还可以工作)。前天,上级35KV变电站更换主变(4000KVA,以前是1600KVA)后,我们这边昨天白天一天塔吊都无法启动。测量变压器出线400V,可是经过100米的架空线后,电压就只有370V了,末端甚至只达到了330V,完全无法工作。 我知道临时线路比较细,但换变压器前都可以正常工作,另外,之前的气温也有2天比昨天高,都没有影响。想请教,为什么压降会那么大呀?10V的电压影响就那么大么? 630KVA的变压器,10KV线路用25的架空线,压降有多大?电流我知道没问题。 最后想鄙视一下我们这里供电公司搞技术的一个姓杨的,他告诉我50KW的电气设备,400米的距离,要用240的架空线!!!强烈鄙视!!要那样,我早不搞电了,别把人搞死了。

2009年07月28日 14:40:58
2楼
请教下关于线路截面、荷载电流和电压降的关系,有没有公式可以计算的啊?
知道的朋友请指教!!!!:victory:
回复
dtl313
2009年07月29日 11:52:10
3楼
先查一下你的线所用材质的电阻率,电阻率*导线长度/截面积就是电阻。电阻*流经导线上电流就是电压降。
回复
cf5726
2013年12月14日 22:59:12
4楼
看来你看吧
回复
shenzhen_aut
2013年12月20日 09:28:26
5楼
本帖最后由 shenzhen_aut 于 2013-12-20 09:34 编辑

呵呵
主要是线路过长,电缆偏细。应该从主要问题上考虑解决方案。

至于换了变压器,表面上看,仅仅降低10V,其实,还有一个问题在其中:新的变压器的过载能力可能偏低,在设备启动瞬间,设备需要很大的电流,变压器提供不了,这个瞬间,真实的电压更低,只是你没有测到。所以设备无法启动。

当然,也可以采用其他的辅助措施。比如,在几个大设备旁边,加装:【ATBX快速/动态无功补偿箱】,这是深圳市奥特电器有限公司的产品,专门为工地、矿山用电涉及制造的。
通过就地补偿设备的无功功率,特别是大功率电动机的无功功率,可以大幅度提高电机端头的电压,保证设备启动正常,同时还能节省大量的电费。一般半年收回补偿箱的投资成本,以后就是净赚了。参考资料:请搜索:深圳市奥特电器有限公司 的网站
回复
lingxuct
2013年12月20日 17:10:52
6楼
上面主变通常都是有载调压,在主变更换前,因主变容量小,电力部门把输出10KV调高了一点;

主变换大后,主变的短路电流增加了,电力部门把10KV电压调低了一点。

原因是低压架空线小了一点,本来勉强能用,现高压侧低了一点,下面电机因电压低了电流增大,恶性循环,造成电压更低。
回复
chiu
2013年12月22日 21:36:56
7楼
先调分接头试试。
按你讲的负荷没必要用630的变压器,配套的低压线又太小,不合常理。
电压降公式在任何一本配电工程设计手册中都有。
回复

相关推荐

APP内打开