固体绝缘柜问题汇总
tudashi63
Lv.7
2013年12月29日 11:08:46
来自于
成套电气设备
+
关注
取消关注
只看楼主
1.“假断口”。隔离开关断口间有漏电流流过的可能,这在标准中严格禁止!2.隔离断口不可视;3.没有防爆膜;4.泄压通道没有与防爆膜对接好。上述问题解决可以推广一些。
1.“假断口”。隔离开关断口间有漏电流流过的可能,这在标准中严格禁止!
2.隔离断口不可视;
3.没有防爆膜;
4.泄压通道没有与防爆膜对接好。
上述问题解决可以推广一些。
免费打赏
dylan3940
2013年12月29日 19:26:40
2楼
楼主可以说的再详细些,如果有价值的话,可以加精
回复
wyheag
2013年12月31日 09:08:46
3楼
楼主能不能更加详细的说明(如照片或者事故之类的)
回复
tudashi63
2014年01月03日 21:11:40
4楼
1.假断口。GB1985-2003《高压隔离开关和接地开关》中明确规定:隔离断口间不应该有危险的漏电流存在。现在固体柜设计的隔离开关动、静触头大多安装在一个绝缘体上,中间有没有接地隔绝,所以有漏电流通过。
2.隔离端口不可视。就是看不到隔离开关状态。
3.隔离开关腔室内发生内部故障,要有指定地点爆破,释放压力。
4.产生的压力冲出防爆膜后要沿着指定路径向柜外释放,所以要衔接好。
回复