什么是“成套设备”?
我们常见的低压配电柜、高压配电柜其实并不是单单指配电柜本身,它实际上是我们俗称的成套设备,其实这种叫法是不准确的,学名应该是“成套配电装置”。那么什么是成套配电装置,它有哪些特点呢? 什么“成套配电装置”? 开关柜(又称成套开关或成套配电装置),它是以断路器为主的电气设备;成套配电装置是制造厂成套供应的设备,由制造厂预先按照主接线的要求,将每一回路的电气设备高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器、如断路器、隔离开关、互感器等)以及母线、载流导体、绝缘子等,装配在封闭或半封闭的金属柜中,构成个单元电路分柜,此单元电路分柜成为成套配电装置。安装时,按主接线方式,将各单元分柜(又称间隔)组合起来,就构成整个配电装置。
开关柜耐电弧故障
内部电弧故障试验IAC AFLR 31.5kA/ 1s、40kA/1s,甚至50kA/1s,虽然燃弧试验风险高,有非常多的不确定性,但不通过任何“特殊处理” ,通过试验并不是不可通过的,关键是产品的设计一定要完全按照内部电弧要求,精细化处理每一个细节,保质保量生产出产品,就可以保证每台开关柜都可以通过试验,无需担心任何抽检。 抗内部电弧故障设计,一定要保持相对密封,柜体与门板、盖板之间经常会有缝隙,这些缝隙可能满足IP4X,即不大于1毫米的要求,但盖板门板在内部电弧故障瞬间爆炸的冲击波冲击下,瞬间会使缝隙扩大10 倍以上。这样火焰就很容易喷出。因此要尽量贴平,门板盖板螺栓间距不应大于150mm,采用内外重叠、迷宫型设计的盖板可以适当增加到200mm。
40.5kV开关柜
为了适应国家电网对于空气绝缘40.5开关柜的绝缘净距等的要求,行业老大也对其ZS3.2开关柜进行了本土化改进。宽度由1.2米变成1.4米。深度也由2.5米增加到2.865米,高度从2.4米增加到2.6米。 <><> 该三万五开关柜和通用广电的PV-40.5母线系统比较相似,特别是触头盒,采用屏蔽套管形式,还可以集成二次线圈取代电流互感器,尺寸紧凑。PV-40.5充分发挥管型母线均匀电场的效果,断路器、触头盒相间距280mm,开关柜宽度1200mm,对于电缆室,管型母线从触头盒出来后向左右两侧分,使相间距达到360mm,采用全圆角矩形铜排连接到CT和地刀,以及电缆端头,从而实现相间无需绝缘板,只有开关柜两侧为满足绝缘距离加了双层绝缘板,保证了安全。因此PV-40.5开关柜的绝缘设计优异,绝缘水平很高,安全可靠性高。
电力开关柜的简介和安全防护
开关柜(又称成套开关或成套配电装置),它是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家跟据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导线、绝缘子等装配在封闭的或者敞开的金属柜体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置,称为金属开关装置,简称开关柜。 开关柜是一种电气设备,开关柜外线先进入柜内主控开关,然后进入分控开关,各分路按其需要设置。如仪表,自控,电动机磁力开关,各种交流接触器等,有的还设高压室与低压室开关柜,设有高压母线,如发电厂等,有的还设有为保主要设备的低周减载。开关柜的主要作用是在电力系统进行发电、输电、配电和电能转换的过程中,进行开合、控制和保护用电设备。
成套设备一次系统
开关柜内部的一次和二次,对于开关柜或者说整个配电系统,一次系统是指主回路即高压回路,高压电通过主母线、隔离开关、断路器、电流互感器到出线电缆,这是主回路,不包括电压互感器。二次系统是指控制、信号、测量、保护、计量等低压回路。 通常一次设计包括柜体结构设计,即开关柜的整体以及一次设备的安装,首先是根据电流选择导电回路截面积,选择不同的母线、开关设备、电流互感器等等,以保证正常的应用功能; 高压设备考虑电气绝缘,要保证一次回路的每相之间,以及相对地的可以承受工频耐受和雷电冲击耐受电压; 母线的布置、动静连接要考虑支撑,以便可以承受短路电流造成的短时耐受电流和峰值耐受引起的巨大电动力。还要考虑柜体防护等级IP、柜体通风、抗震、抗腐蚀等等。