低压开关柜结构设计
wx_47538307
2024年06月05日 10:45:28
只看楼主

低压开关柜,一般是指低压交流380/690V、直流1500V以下的开关设备。用于低压一次配电,也就是低压主配电。 变压器由高压变成低压后,进入低压进线柜,低压柜电流最大达8000A,短时耐受电流达150kA 1秒,峰值耐受电流330kA。 低压开关柜的典型方案有进线、母联、出线、马达控制、无功补偿等,其中出线柜又包括有框架断路器出线用于大负载,塑壳断路器固定分隔式,抽屉式出线等。


设计开关柜首先需要理解技术参数要求,根据额定电流、短路电流等决定母线及柜体结构。


早期的低压柜柜体采用焊接形式,后来有侧板焊接再组装,到完全型材组装形式。

型材有完全封闭型材和开口型材,通过板带辊压成型,封闭型材机械强度高,板材薄用料少,开孔型材一般2mm厚,自攻螺丝直接连接。


当前主流低压柜都是采用C型材或加强型C型材,通过横梁连接,好一点的采用铝合金角部件连接,角部件安装效率高,柜体齐整美观。


大电流防涡流、接地连续性、模数化、安装更改方便等是低压柜设计需要考虑的问题。


C型材框架柜体完全可以承受大电流框架断路器重量,大电流铜排以及大短路电流的机械应力。


开关柜结构


对于母线,需要根据电流等级选择适合的母线规格,较为科学的母线选用原则是:

1. 相同截面积下,选择周长较长的母线,有利于散热,载流量提升;

2. 条件允许情况下,选择多片小规格铜排,而不是数量少截面积大的铜排;

3. 大电流母线可以分组布置,如前后、上下布置,如三相母线采用4根5*160mm,分两组上下布置,每相共8根母线,可以承载7500A电流。




不同母线规格需要采用不同的母线夹。

母线夹的种类有很多,采用DMC、增强尼龙等不同材料。分组母线由于分流,绝缘支撑间距可以扩大,便于分支母线连接。


对于出线柜,一般来说客户对固定分隔和抽屉都有要求,固定分隔适用于630A以上的出线回路,采用插拔式塑壳断路器,插板底座与垂直母线铜排连接,出线侧经过电流互感器固定电缆连接排。


抽屉应用于配电630A以下,以及马达控制回路,对于马达控制回路,安装元器件比较多,传统的直接启动有塑壳断路器、接触器+热继电器,元件多但电流不大,比较适合抽屉安装,检修维护方便。

 


对于化工厂等工业领域不允许使用半模/ 1/4模抽屉,更多是出于安全考虑。而对于一般用户,还是需要小型化开关柜,在满足安装维护方便的前提下,尽量多些回路以节省设备空间。采用双垂直母线取代电流分配板减少连接点,提高载流量和可靠性。