很多外国客户要求低压柜,用于马达控制的抽屉高度要小,55/75mm高,而一般我们的低压柜,马达控制回路都会采用8E/4的抽屉,这就涉及到马达控制元件的选型,包括断路器、接触器、热继电器以及马达保护器的厚度都要很小。 马达控制回路一般工业应用,短路电流都比较大,微断不能满足容量要求,必须采用塑壳,而塑壳最小规格的厚度也要75mm以上。 这时电动机断路器正好可以满足这一要求。
![](https://fd.co188.com/group2/M01/34/D7/rBJhbGZnsOqAeqCUAAEm091qCBs93.jpeg)
化工行业项目要求
#塑壳式断路器采用单磁式脱扣器(I),磁脱扣电流连续可调,132kW 及以上采用电子式脱扣。
#单磁+分励脱扣器
#脱扣器额定电流In(A) 最小电流
#瞬动整定电流Ii(A): (7-16)*In
功率 ( kW) |
额定电压 ( V) |
功率因数 cos φ |
计算电流( A) |
脱扣器额定电流 In(A) |
瞬动整定电流 Ii (A) |
|
7In |
16In |
|||||
0.028 |
380 |
0.9 |
0.0473 |
2 |
32 |
|
0.37 |
380 |
0.9 |
0.6246 |
2 |
32 |
|
0.75 |
380 |
0.9 |
1.2662 |
4 |
64 |
|
2.2 |
380 |
0.9 |
3.7141 |
8 |
128 |
|
3 |
380 |
0.9 |
5.0646 |
20 |
140 |
320 |
4 |
380 |
0.9 |
6.7528 |
20 |
140 |
320 |
5.5 |
380 |
0.9 |
9.2851 |
20 |
140 |
320 |
7.5 |
380 |
0.9 |
12.6616 |
32 |
224 |
512 |
Blokset Mw新增方案
马达起动器(15kW以下1.5M抽屉 ),
节者50%的空间。
1.5M抽屉的设计,使单台柜体的MCC回路(15kW以下,直 接启动)安装密度增加一倍,从12个抽屉提高到23个。
机柜最大容量
23个DOL 15kW马达起动器
采用TeSys Deca GV2电动机断路器,电动机功率,AC-3,415V最大到15kW,工作电流0.1-32A,415V电压时的分断能力(Icu)符合IEC60947-2标准,10至100kA。
GV3电动-机断路器, 热磁型和单磁型 电动机断路器高达80A@45kW;
TeSys GV3电动机断路器提供隔离、控制和热过载保护,55mm标准宽度。
热磁型是指断路器既做短路保护又做过载保护,单磁型断路器是只做短路保护,选用热磁型断路器作为马达保护,就无需再加热接电器作为过载保护,即电动机控制仅需断路器+接触器实现两元件马达保护。
![](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
GV2主要用于交 流50Hz,额定工作电压至415V,额定工作电流0.1A-32A 的电路中,作为电动机的过载、短路、断相、堵转和三相不平衡保护,以及不频繁起动之用,还可作为隔离器使用。
GV2电动机保护器采用模块结构,能方便地加装辅助触头、报警触头、欠电压脱扣器和分励脱扣器等附件。
其保护功能 主要由电动机保护器中的热磁保护元件提供:电磁元件的短路保护有一个不可调节的脱扣阀值,相当于断路器装置最大设定电流的13 倍。热元件通过感 温 双金属片 产 生推力,达到一定位移促使断路器脱扣。
通常情况下采用手动按钮控制;接通通过操作起动按钮"I"1 手动控制,断开通过操作停止按钮"O"2 手动控制,或者由热磁保护元件或电压脱扣附件自动控制:
当电动机保护器与接触器相连时采用远程自动控制;通过增加欠压脱扣器AU,使得断路器可以在欠压条件下断开,这样就可以在恢复正常电压时,避免机器突然起动,因为要重新起动电动机必须按下起动键"I" ;在增 加 分励脱扣器 AS后,该元件的断 开也可采用远程控制。