紧凑型低压柜
wx_67039534
2024年06月19日 10:44:17
只看楼主

来源:会说电气

|

作者:烟雨遥

随着城市用地紧张,小型化的需求越来越多,低压柜安装密度越大,开关柜的数量就会减少,开关室的空间就可以减少,对土地成本、建筑成本都是利好。国网标准柜低压柜紧凑型柜体柜宽700mm宽,现在又在大力推广500mm宽开关柜,显而易见,特大城市对于紧凑型开关柜、对于占地面积特别是宽度真的是分毫必争。 进线及出线 采用2500A框架断路器,柜宽要求500 mm,这对于开关柜温升是个考验,通过合理均匀布置母排,有效利用空间即可以方便安装维护,又可以满足温升要求。母线靠后布置,有利于降低温升集中,进线通过密集型母线槽顶部进如,连接方便。


随着城市用地紧张,小型化的需求越来越多,低压柜安装密度越大,开关柜的数量就会减少,开关室的空间就可以减少,对土地成本、建筑成本都是利好。国网标准柜低压柜紧凑型柜体柜宽700mm宽,现在又在大力推广500mm宽开关柜,显而易见,特大城市对于紧凑型开关柜、对于占地面积特别是宽度真的是分毫必争。


进线及出线

采用2500A框架断路器,柜宽要求500 mm,这对于开关柜温升是个考验,通过合理均匀布置母排,有效利用空间即可以方便安装维护,又可以满足温升要求。母线靠后布置,有利于降低温升集中,进线通过密集型母线槽顶部进如,连接方便。


三个630A框架断路器上下三层布置,柜宽500mm这个难度比较大,一般来说布置不是问题,铜排错位连接,保证三框架进线侧与出线侧电气绝缘,由于按照标准化设计要求,三框架不会同时运行,因此温升试验不是问题。关键是要求安装方便,维护检修便利,电缆连接要有足够的空间。层压母线整体设计,母线载流量大,模块化设计,根据电流大小调整铜排数量,电缆连接空间大,分区布置,便于维护。


抽屉柜

对于抽屉式开关柜,一般设计是可以配48个电流小于63A的 8E/4抽屉,柜宽600mm,而由于抽屉柜垂直母排一般最大2000A,按分散系数0.6计算总电流1814A可以使用,如果250A抽屉,一般6E(150mm高) 可以安装,一面柜装12个,同样分散系数0.6总电流1800A,也是满足垂直母排电流要求的。而有些设计安装更多的抽屉,或抽屉不降容(不考虑分散系数),那么垂直母排就不能满足要求,因此一些设计采用双垂直母排设计,但安装过多的抽屉,额定电流过大,对电缆安装也是巨大挑战。


1U抽屉单元,吸收数据中心1U微断模式,模块化设计,1U 150mm宽,150mm高,400mm深,电流达125A,500mm宽开关柜可以安装36个1U抽屉单元。方方正正,直接插入母线,安装密度极高。独特设计冷却系统,热管石墨烯涂层保证温升低,满足高密度温升要求。根据电流等级2U/3U模块满足特定要求。定制塑壳集成智能单元实现三遥/监测功能,智能化一体化。




固定柜

固定安装插拔式塑壳断路器,可以实现更换,不需要抽屉机构和接插件,安全可靠。

安装密度高的要数船用开关柜,MB301M船用低压开关柜,600mm宽可以安装24个插拔式塑壳断路器,800mm宽安装30个250A断路器。



垂直安装塑壳断路器


垂直母线载流量,最大4500A,采用6片6x100铜排可以满足要求。


电缆连接


FORM 3b的分隔类型,保证了安全。


电流互感器安装,可以采用电缆或铜排安装, 对于电缆安装空间,船用电缆一般比较柔软,弯曲半径小。

从上图可以看出,电缆数量多,几乎占据所有后部空间,不利于维护、检修,只有在船舶等特殊行业应用,一般情况下,不建议如此高安装密度。

免费打赏
tumux_70293
2024年06月19日 11:45:37
2楼
我觉得紧凑型低压柜是一种比较先进的开关柜设备,它的体积比较小,结构比较紧凑,可以节省安装空间,提高开关柜的可靠性和安全性。可能在设计和施工时需要注意一些问题,比如开关柜的温升、绝缘、防护等级等,要符合相关的规范要求。另外,开关柜的内部元件也要选择质量好、性能稳定的产品,并且要进行合理的布置和接线,以保证开关柜的正常运行和维护。
回复