开关柜的联锁
wx_02463058
2024年05月08日 17:22:36
只看楼主

联锁要求 12kV空气绝缘中置柜满足以下联锁: 断路器手车机械联锁 断路器处于合闸位置时,手车不可以摇进摇出(推进拉出); 手车处于工作、试验两位置中间时,断路器不能合闸; 断路器手车与接地开关的联锁 手车摇进离开试验位置,接地开关不能合闸; 接地开关合闸,断路器手车不能摇进到工作位置;


联锁要求

12kV空气绝缘中置柜满足以下联锁:

断路器手车机械联锁

断路器手车与接地开关的联锁

断路器 手车和航空插头的联锁

联络断路器手车和联络隔离手车的联锁

断路器手车与断路器隔室门的联锁(对于抗内部电弧故障的开关柜要求)



机械联锁具体 实现方式示例


 

一般国内客户有着相关产品的操作经验,且严格按操作规程执行,一般不会造成误操作;但国外客户非常依赖机械联锁,且老外个头大,力气大,因此联锁不够结实就会出现误操作。

巴西石油公司平台上曾经出现过接地开关合闸状态下,摇进断路器并合闸,造成短路:

由于船用开关柜配备完善的冗余保护,一是关门操作,且采用抗内部电弧故障的开关柜,二是装有弧光保护装置,光、电流传感器监测到弧光发生,立即分闸相应断路器;三是进线段安装了高压限流器,短路发生后,高压限流器会在几个毫秒时间内熔断;因此高压限流器最先动作,迅速切断短路电流,未造成人员伤亡、设备损坏,但高压限流器的熔断装置成本高昂,造成几万块钱的损失。

 

主动式和被动式联锁

主动式 既采用盖板、挡板、挂锁等装置,使操作手柄无法插上,或按钮无法触及等方式,这种方式,联锁显而易见,操作人员无法操作,必须清楚原因,解除联锁方可操作。

如断路器在工作位置,接地开关不能操作,则是断路器使接地开关操作孔挡板不能被打开,因此操作手柄无法插入。



被动式 联锁是采用挡住行进路线、卡住操作轴等方式,这种方式,操作人员可以按正常操作程序进行操作,如联锁轴挡住断路器摇进,原则上断路器摇进过程受阻不能前进,但丝杠螺母的力很大,加之不清楚原因,使劲摇进可以轻松破坏联锁。

断路器的摇进摇出就是采用的被动机械联锁,即断路器合闸,手车不能摇出,虽然采用的是板直接挡住丝杠的栓销,由于断路器合闸压下的距离不够,造成锁板与栓销的搭接面变小,容易破坏挡板,使挡板磨损。


试验证明,断路器底盘车的联锁,摇进力矩大于50Nm时就会被破坏,栓销断裂,或挡板滑脱。UniGear说明书上也有明确定义,操作力需要小于260N,手柄长度一般为125mm,因此摇进摇出通常力矩为32.5N.m,最大不超过50N,m,否则容易破坏,ABB质量控制好一点,国内一般的底盘车搭接量小的话,力矩大于40N,m就会破坏;虽然有重要提示,但由于个体差异,操作者无法准确判断是否操作力量大于400N,因而误操作、联锁破坏还是时有发生。

因此,产品设计应尽量采用 主动式联锁方式 ,这样才能使联锁真正起到作用,保证操作者的人身安全。

免费打赏

相关推荐

APP内打开