急求如何在铸铁管上开口
现在一400铸铁管,想在上面开个200的三通,急求以最方便的方法开口.求各们大虾帮忙!
给排水洽商问题
首层卫生间的蹲便是在地面以下埋着的,监理建议取消反水弯方便以后检修,甲方在场口头同意更改,工人当时直接就改了,这种问题用不用做洽商?如果用做的话是该监理做还是我们施工方?设计会签字吗?谢谢各位前辈了!
离心式工业废水换热器安装前设计思路
废水利用被废水源热泵系统当做冷热源使用;春、夏、秋、冬四季都可以用到废水源热泵系统产出的热水;使用废水源热泵系统供热等于同时省去了燃煤、燃气、燃油等锅炉房系统,避免排烟污染,节省空间;在制冷时省去了冷却塔的这一步骤,也同时避免了噪音及霉菌、大气污染等。 废水源热泵是最近废水采暖利用领域频频出现的一项前沿技术。废水通过离心式废水换热器与中介水换热后直接排出,中介水换热后进入热泵机组,机组做功把热量提升至室内循环水系统。
浅谈影响现场施工质量的几个原因
前言 2012年开始接触一些给排水施工的工作,作为从事五年钢结构的我来说完全是从零开始。起初从事一些绘图工作,对现场的施工质量不是很了解,只能听到一些概括性的话,比如:完成的不错、进度很快、大家都很努力,哪里哪里质量问题严重等。很少有去讨论产生这些问题的根本原因。在去转现场的途中我也在观察,经过多次观察现场的施工质量情况基本上可以概括为:可以远观,不可近看。 2012年5月开始我陆续管理了两个泵房的设备安装工作,在这期间对施工质量有了一个深刻的认识。也对影响施工质量的原因做了几点归纳,主要分为:施工人员素质;管理人员素质;层层分包制等。下面对这几点原因进行具体分析:
二级建造师机电实务
网上的到的书,与大家共享一下。
顶管沉井止水
目前,顶管沉井已下沉到位并完成顶管。但该处地下水丰富,地下水总是从工作井四周(施工中的拉杆眼在渗水)和顶管管道周围渗入管道内。求哪位大神有无经济而且效果好的止水方法啊,想参考蓄水池的处理方法
水泵与止回阀和过虑器的选型
现做一个厂房机房更造工程,更变阀门及主机设备。想咨询下大神们一些阀门选配机房冷却水泵是115吨流量,扬程是25米,水泵进出口径是DN100我想问水泵进出口径是DN100,否是选配DN100的止回阀和过虑阀就可以呢?(水泵出口流速快用DN100阀可以满足流量?)还是要考虑它的流量及冷却水是开式系统,如果要考虑,那么流量115吨就要配DN150的钢管,这样止回和过虑阀是否要更变为DN150满足流量呢?
请大家推荐几种施工机械好一点的品牌
单位准备在非洲弄一个处理能力几十万方水厂的项目,还有百公里以上的输配水管道,准备在国内采购施工机具发运到现场,希望大家能帮忙推荐几个好一点的施工机具的品牌,性价比要高,质量可靠一下。需要采购的主要机具为挖掘机,自卸车、25t吊车,随车吊,装载机,混凝土罐车,汽车泵,搅拌站,制砖机,地泵等等,其他的机械能想到也帮忙推荐一下。谢谢大家了。
泵振动大应怎样处理?
新装了两台110KW的水泵,运行起来后泵和电机振动都很大,但暂时没有时间重做地基,请问有哪些方法可以应急,如果要重做地基应把握好那些地方?
至今天的工程男
我们从一个稍纵即逝的昨天迈进未来,再唯一可以真正把握的今天用积极勇敢的行动点燃起鲜亮夺目的希望之火,把进在眼前的明天之辉煌绚丽的梦想放飞出去。
家庭装修卫生间防水注意事项(卫生间渗水补救措施)!!!
家庭装修卫生间很多都出现渗水,卫生间旁边的客厅、房间会出现墙壁渗水,地板受潮拱起变形,后来找不到原因,防水当时也做了,而且防水做好后24小时防水试验都没问题。其实想在的客厅都是铺地板,或是铺地砖,客厅抬高约5cm,由于原来卫生间外面就有2-4cm落差,现在卫生间地砖必须抬高5-6cm,大多数装修公司瓦工都是先在卫生间防水层上铺黄沙(掺少量水泥),然后贴地砖,这样地面的水、淋浴房的水就会渗到地砖下的黄沙层中,而且底下防水也做好了,水也漏不掉,永远存在地砖下当积水液位高于门槛(卫生间外木地板以下地面)时,水就会流到地板下,这样地板就会受潮拱起。
阀门井套管灰口打完后,怎样进行试验
我这里现场阀门井灰口打完了,我想对灰口进行试验,具体想法:将井内管道封堵,然后井室内灌水漫过管道顶部,24H后检查是否有水渗漏至井外。可是施工单位说没有哪个规范跟图集有这种做法,让我出联系单。请问高手是否有这样的做法,或者规范要求
求教:道路面层砼表层都硬化了,内部确是软的
道路面层砼表层都硬化了,内部确实软的,无法刻痕,和豆腐差不多,表面好像结了一层皮,里面确实稀的,,是不是就是假凝现象啊?
ZPM310通用型压力变送器
典型应用:适用于石油、化工、冶金、电力、水文、工业控制等领域产品特点:适用通用型气体,液体的压力测量;精度0.1,0.2,0.5可选;输出0~10/20mADC、4~20mADC、0~5/10VDC、1 ~5VDC;工作温度:-30~80℃;霍斯曼、M12、航空插件、直接出线;可现场显示 ZPM310通用型压力变送器采用采用先进的压力传感器制造技术,融合特殊的补偿放大电路,组成性能优越的压力变送器。整个产品经过了元器件、半成品及成品的严格测试及老化筛选,性能稳定可靠。它具有全温区范围补偿及线性补偿,保证产品精度高、温度影响小、长期稳定性好、耐恶劣环境影响等特点,适用通用型气体、液体的压力测量及控制。产品具有一体化结构,防护性能优越,优良的可靠性、小巧美观的外型、多种接口形式和电气连接,方便安装使用,可满足各种应用需求,现已广泛引用于石油、化工、冶金、电力、水文、工业控制等领域。
有没有排污压力管镀锌钢管和PVC管(上水可承压)连接的规范
我也是做个给排水的,平时用过镀锌钢管和上水PVC管连接,法兰连接,丝扣连接都用过,但是验收时提出强度问题,不知道有没有镀锌钢管和上水PVC管连接的规范,能否连接,怎么连接,连接到底会不会有强度问题,谢谢啦。
天正给排水8.0注册机 免费下载
天正给排水8.0注册机 免费下载
三通管施工
各位大哥大姐,小弟小妹,鄙人现在需要帮老师做个项目,三通管施工方案的确定,因为之前没有做过,所以现在也不知道怎么入手,好心的大哥大姐,弟弟妹妹帮助我啊,qq:494435490联系我啊谢谢:hug::hug::hug::hug:
钣金展开软件世界最快全球领先
钢构CAD十多项中国唯一领先性能的程序;众多经典超酷而免费实用的个性程序;世界上唯一能在几秒钟之内,完美展现多节牛角弯的程序。中国最方便的CAD画图程序!中国最好用的钢结构施工程序!中国最优秀的钣金展开程序!世界上速度最快的钣金展开软件!这是中国钣金展开CAD类程序中,唯一被新浪网评定为五星级的软件程序下载网址:http://www.duote.com/soft/12427.html
2011年施工过程汇总篇
新的一年开始了,大家又要辛苦的奋斗在各自不同的岗位上,在这个过程中不妨把自己的施工经历发上来,让大家共同见证你得成长。可以是施工图片、施工工艺、设计方案、施工措施。。。。。等等。奖励多多活动规则: 1、所发贴必须有图、有文字说明;(否则无奖励) 2、所发图片需健康,与本论坛内容相符; 3、不得发帖攻击他人,不得插入与本活动无关的图片或内容,否则一律删除;[ 本帖最后由 gs411 于 2011-3-4 08:56 编辑
用过PE管对焊机的请进
购置了一台PE管对焊机,手动的,一直以来焊接的参数总是掌握不好,机器上带的压力表指示不了对接的压力,我就想办法进行改造。现有问题如下,如图的管式推力计,如果用手压推力计显示15N的话,那推力计的尖部与手接触的部位的压强是不是0.15MPa在线等,谢谢指教
球墨铸铁管规格具体是怎么选择的
哪位英雄知道球墨铸铁管规格,就是球墨铸铁等级不是有K9、K10什么的吗,这个具体是怎么选择的,比如说K9的球铁管能适应多大的正常使用时的压力呢,有没有别的球铁规范啊,我在《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件(2008)》中没找到有关这个问题的答案啊,希望高手能够解答,感激不尽还有就是市政给水管道的工作压力一般都是多大啊,我师父说她也不知道,就按照0.4或者0.6MPa的工作压力来控制另外就是一般拖拉管是不是也是用PE100的给水管道呢,这个给水管道的设计应力是不是控制在8MPa
请教“球墨铸铁管的承口能套在灰口铸铁管上吗”
请教施工达人,原来的dn400灰口铸铁管,安装好的阀门年久内漏了,想拆除后安装新的阀门。因为是地下管网,所以想割下原来的灰口铸铁承盘短管(石棉水泥接口),然后安装一个球墨铸铁的承盘短管,用胶圈直接套上。查了下资料,灰口铸铁的dn400管的外径是429mm,而球墨铸铁的dn400管外径是425。6mm,不知道球墨承盘利用胶圈接口套上后,会不会漏水。谢谢回答者先了。
做市政给排水施工的除了要会CAD还要会什么软件啊?
再过一个月就要去新疆干市政给排水施工了,不知道在家学点什么,求指教
GB50268关于管道试压的几个疑问
先说说项目的基本情况,本项目是个室外长输水管线(以全部回填完毕)。4排DN800管道并排敷设的,共分三个标,我标为14.7km。管道最高点与最低点的高差为30米,管道的运行压力为1.1MPa,实验压力为1.6MPa。单根主管线上共有8个可以控制的蝶阀,想依靠8个控制阀把单根管道分为8段来分开试压,其中最长段为3km,其中每段最高点都有设计了DN150排气阀。管道设计说明上要求要符合GB50268-2008,仔细研究规范后有几个疑问想请教下各位。
水电工作半年新人求指导性方向 各位大大多提建议哈~.~
新人求教 本人12届毕业 至今工作半年 中建工作 过去的半年做万达项目 因为刚进入那个项目的时候也刚好是机电的预留预埋阶段 本人学暖通的 所以被安排管给排水了 主要管临时水和地下室排水工作 在这个过程中学会了提材料计划以及对材料以及工程量也有了初步的认识 因本人比较擅长英语 现被调往上海迪斯尼项目 依旧是管理临建阶段的给水 我现在很不安的是 怕是在我见习期的一年里 都管理了临建部分 而真正的安装期没有接触到 对自己的发展不利 我是一个特别想多去经历多去体验多去总结的新人 求前辈给些意见哈,小辈感激不尽~
石灰法除硬度和硫酸盐问题讨论
请问用石灰法混凝沉淀一般用什么设备呢,石灰容易板结,反应阶段个人认为用机械的比较好,沉淀阶段常用的斜管沉淀肯定容易堵塞,平流效果不是很好,有没有人有这方面的经验,工程师用石灰法一般采用的什么工艺设备?
计算保温厚度
给水管线埋深在冰冻线以上,如何计算保温厚度
求施工用水量估算
我们工地是住宅项目,用地面积9万多平方,建筑面积27万多平方(含地下室),建筑高度不超过50米,谁能告诉我施工用水要接多大的水管?150够不够?谢谢!
卫生器具满水试验的方法
卫生器具满水试验方法有哪些,请大侠赐教,如果能提供具体方法那就更好了,谢谢
水管井要设地漏排水吗?不设有问题吗?
水管井要设地漏排水吗?不设有问题吗?
求教雨水管道覆土不够的问题
当地的冻土深度一米左右,现在做一条市政路设计, 其中的雨水管道由于下游已建成的管道很浅 ,导致本段雨水管覆土0.7m(含道路结构层0.69m),雨水管道位于路中, 请问大家这种情况一般怎么处理能保证管道不能被车辆压坏以及冻裂。
600mm宽雨水沟盖板怎么做?
施工是真的不懂了,想请教大家600mm宽的雨水排水沟的盖板怎么做,这个排水沟上要经过汽车,市场上面这样的排水沟箅子(铸铁或钢筋混凝土的)好买吗?经常过汽车会压坏吗?
容易下沉的地基埋地用什么管道比较好?
公司在一个江边沙洲上建设,因此地基容易下沉。前期公司埋地的给水管是PE,排水管是玻璃钢,但经常发生因为地基不均匀下沉导致管道被拉裂的事情,经常要断水抢修,我想问下,大家有没有相关经验?管道如何布置好?该用什么管道啊?[ 本帖最后由 famedown 于 2012-10-5 20:10 编辑 ]
迷迷茫茫
大学毕业在自来水公司干了8年的给水管道施工,最近2年搞一些自己的水厂、加压站的土建项目(项目总管,水、电、设备、土建等都要管),今年一级建造师也大有可能过!迷茫迷茫,感觉施工好累!不知道何去何从!
大型水池施工塔吊应如何布置
绘制186.2mX110.9m曝气池施工平面图时,选择的50m塔吊,但是发现在池子周围无论怎么布置都不能将其完全覆盖(不能布置在池内)。这种情况应如何处理,求指教,求解决方案,求七嘴八舌给点意见
中铁建设集团怎样?
大家好,想咨询下是否有谁清楚中铁建怎样?之前一直犹豫毕业后是做房地产还是做施工,现在决定去施工单位学技术比较好,不知中铁建设这单位如何?
工程设计通病及解决措施
这个是我公司收集的施工时工程设计通病及解决措施
请推荐几个知名的混凝土试验设备仪器
准备在工地弄一个土工实验室,请大家推荐几个知名的混凝土试验设备仪器,包括混凝土搅拌机、振动台、压力试验机,养护箱、烘箱。谢谢。
浅谈影响施工质量的几个原因
2012年开始接触一些给排水施工的工作,作为从事五年钢结构的我来说完全是从零开始。起初从事一些绘图工作,对现场的施工质量不是很了解,只能听到一些概括性的话,比如:完成的不错、进度很快、大家都很努力,哪里哪里质量问题严重等。很少有去讨论产生这些问题的根本原因。在去转现场的途中我也在观察,经过多次观察现场的施工质量情况基本上可以概括为:可以远观,不可近看。2012年5月开始我陆续管理了两个泵房的设备安装工作,在这期间对施工质量有了一个深刻的认识。也对影响施工质量的原因做了几点归纳,主要分为:施工人员素质;管理人员素质;层层分包制等。
施工总承包、设备安装单位、设备供货单位之间的关系界定
甲公司中标某公司的某工程,工程采用总承包的模式,除设计外其它部分由甲公司施工完。该工程的主要有土建、电气安装、给排水管道及设备安装,其中主要的给排水设备有甲公司采购,电气设备由分包队伍乙公司采购,给排水管道、设备安装由乙公司施工,在施工中有如下问题:1、有些设备由设备厂家自己安装,该部分的设备安装资料有那个公司做?2、由乙公司安装的设备进场后现场不具备安装条件,该由那个单位来负责看管,如果在乙公司在吊装转运未开箱设备时有设备坠落,该有那个单位来负责此类的事故?
上一页