泵振动大应怎样处理?
最后一片枫叶
2012年03月18日 22:13:24
只看楼主

新装了两台110KW的水泵,运行起来后泵和电机振动都很大,但暂时没有时间重做地基,请问有哪些方法可以应急,如果要重做地基应把握好那些地方?

新装了两台110KW的水泵,运行起来后泵和电机振动都很大,但暂时没有时间重做地基,请问有哪些方法可以应急,如果要重做地基应把握好那些地方?
免费打赏
瞎狸狐闹
2012年03月21日 20:18:16
2楼
听你的意思,建议问下施工单位的朋友
回复
lanxi109
2012年03月24日 17:02:02
3楼
我们做过的机房内的循环水泵,水泵下有惯性基础(就是大混凝土块),下有弹簧减震器。水泵接口采用软连接。
回复
无意苦争春
2013年04月01日 11:41:37
4楼
对中和水压问题检查一下
回复
做个好爸爸
2013年04月01日 15:48:05
5楼
不启动,就不震动啦
回复
cyj688005
2013年04月02日 21:14:51
6楼
下有弹簧减震器。水泵接口采用软连接。可以的
回复
j23g007
2013年04月04日 18:15:23
7楼
如果真是地基的问题,那最好还是别运行水泵了,个人觉得危险
回复
j23g007
2013年04月04日 18:16:56
8楼
j23g007 发表于 2013-4-4 18:15 如果真是地基的问题,那最好还是别运行水泵了,个人觉得危险补充下,我们单位是钢铁企业,振动值超过8道,就必须处理