剪力墙布置原则有哪些? (1) 缝凸角必布墙,楼梯、电梯必布墙,墙墙宜对直联合。 (2) 剪力墙间距: 6 度、 7 度宜 6~8 米, 8 度宜 3~5 米。 (3) 剪力墙形状宜双向且简单,优先 L 形、 T 形,其次用一字形、
(1) 缝凸角必布墙,楼梯、电梯必布墙,墙墙宜对直联合。
(2) 剪力墙间距: 6 度、 7 度宜 6~8 米, 8 度宜 3~5 米。
(3) 剪力墙形状宜双向且简单,优先 L 形、 T 形,其次用一字形、 C 形,偶尔用工字形、 Z 形;
(4) 凡是约束边缘构件不能做成高规图 7.2.15 样式的墙肢都应该尽量少用。
(1) 对于 6 、 7 度设防地区,一般来说结构底部剪力墙混凝土等级为 40 层 C60 , 30 层 C50 , 20 层 C40 。
(2) 对于 8 度设防地区或基本风压大于 0.8 的地区,,一般来说结构底部剪力墙混凝土等级为 40 层 C50 , 30 层 C40 , 20 层 C35 。
(1) 剪力墙厚度 h 与楼层数 n 关系: 6 度为 h=8n , 7 度为 h=10n , 8 度为 h=12~15n ,且 h≥200mm 。
(2) 剪力墙长度 L :不超过 30 层的建筑, 6 、 7 度剪力墙长度较短,一般为 8.5~12h ; 8 度区剪力墙长度较长,一般为 12~20h 。
(1) 一般来说,在一个结构平面中,剪力墙的长度不宜相差过大,通常要求最长剪力墙与多数剪力墙长度相比不应大于 2.5 。单片剪力墙长度一般不宜大于 8 米,否则其将吸收过大的地震力,在地震时将首先破坏,对抗震是十分不利的。
(2) 当剪力墙围合成筒体时,各片之间互相作用形成一个空间整体,其抗侧刚度和抗侧能力均大幅度提高,因此筒体墙段长度可以大于 8 米。
(1) 一般情况下,上下楼层改变剪力墙厚度,保持剪力墙长度不变。
(2) 当为了保证上下楼层建筑空间净尺寸相同,也可以保持剪力墙厚度不变,改变剪力墙长度。
(3) 一般不采用既改变剪力墙厚度又改变剪力墙长度的做法。
是否可以采用大部分由跨高比大于 5 的框架梁联系的剪力墙结构?
大部分由跨高比大于 5 的框架梁联系的剪力墙结构其受力性能类似与框架结构,对抗震性能较差。因此对于层数不多的 6 、 7 度设防地区是可以采用的,对于高烈度区则应尽量避免采用。
一个方向剪力墙长而多,另一方向剪力墙少而短的结构是否合理?
(1) 在长方形平面的酒店、公寓等项目由于建筑要求经常会出现这种结构。这种结构一个方向受力性能解决纯剪力墙,另一个方向呈框剪受力状态,抗震性能不好,宜在墙短而少的方向尽可能布置多剪力墙,宜尽量避免类似结构的出现。
(2) 当不可避免时,应注意采取措施提高剪力墙少而短方向的抗震性能,如提高该方向剪力墙及框架梁的抗震等级。
层数超过 20 层的剪力墙住宅结构计算剪重比有如下规律:
(1) 6 度区计算剪重比通常小于规范要求,但不宜小于规范要求的 90% ,否则应加强结构抗侧刚度;
(3) 8 度区计算剪重比一般为规范要求的 1.5~2 倍。
工程设计中最常见的高层剪力墙住宅项目(采用轻质隔墙材料),其平均重度规律一般如下:
(1) 6 度设防地区: 20 层为 13.0KN/ ㎡; 30 层为 14.0KN/ ㎡; 40 层为 15.0KN/ ㎡;
(2) 7 度设防地区: 20 层为 14.0KN/ ㎡; 30 层为 15.0KN/ ㎡; 40 层为 16.0KN/ ㎡;
(3) 8 度设防地区: 20 层为 15.0KN/ ㎡; 30 层为 16.0KN/ ㎡; 40 层为 17.0KN/ ㎡;
户型较小,隔墙较多时平均重度将偏大;户型较大,隔墙较少时平均重度将偏小。
若 SATWE 计算结果中平均重度与上述规律相差超过 10% 时,应到 PMCAD“ ②平面荷载显示校核 ” 仔细校核荷载输入是否正确。当计算结果中平均重度偏大时,一般可能是荷载输入偏大或重复输入线荷载;当计算结果中平均重度偏小时,一般可能是荷载输入遗漏。
高层住宅框架剪力墙结构,地震作用下的楼层最大值层间位移角 X 方向 1/2900 , Y 方向 1/1900 是否满足要求?
从位移角数值看,说明 X 、 Y 向的刚度不等且差别较大,宜按照规范控制结构在两个主轴方向的动力特性宜相近,一般控制到两个方向相差 20% 以内。宜进行结构布置调整。
(1) 《高规》 7.1.8 条注 1 规定 “ 短肢剪力墙是指截面厚度不大于 300mm (小于或等于 300mm )、各肢截面高度与厚度之比的最大值大于 4 但不大于 8 的剪力墙; ” 。例如 200X1500 就属于短肢剪力墙,但 200X1650 就是一般剪力墙,而墙厚大于 300 的剪力墙 350X1750 则属于一般剪力墙。
(2) 必须注意《高规》 7.1.8 条条文说明规定 “ 对于 L 形、 T 形、十字形剪力墙,必须是各肢的肢长与截面厚度之比最大值大于 4 且不大于 8 时,才划分为短肢剪力墙 ” 。例如 L 形一个墙肢长厚比大于 8 ,另一个墙肢长厚比小于 8 应属于一般剪力墙。
(3) 此外,《高规》 7.1.8 条条文说明还规定 “ 对于采用刚度较大的连梁与墙肢形成的开洞剪力墙,不宜按单独墙肢判断墙肢其是否属于短肢剪力墙 ” 。此处刚度较大的连梁是指梁高,跨高比的连梁《北京院结构技术措施》规定 “ 有翼墙相连的短肢墙(翼墙长度不小于翼墙厚度的 5 倍)也可不作为短肢剪力墙 ” ,例如 L 形剪力墙,若两个方向的墙长与墙厚之比均为 5~8 ,则该剪力墙仍然可以按照一般剪力墙进行设计。但《高规》类似含义的规定,设计时该意见可仅供参考。
要使得框架 - 剪力墙成为具有二道防线的有机组合结构体系,就应该合理布置布置和设计剪力墙和框架,使得刚度特征值处于合理范围 1~2.5 。根据相关研究和设计实践,当刚度特征值处于合理范围 1~ 2.5 时,地震作用下最大楼层位移角的楼层高度约为 0.6H 左右,对于 20 层高的建筑框架部分承受的倾覆弯矩为 40% 左右,对于 30 层高的建筑框架部分承受的倾覆弯矩为 30% 左右,对于 40 层高的建筑框架部分承受的倾覆弯矩为 20% 左右,此时框架 - 剪力墙设计最为合理、协同工作最有效,结构造价最为经济。
部分框支剪力墙中框支框架承担的倾覆力矩比值是看 “ 规定水平力框架柱及短肢墙的地震倾覆力矩百分比 ( 抗规 )” 对应的数据吗?
不是。 部分框支剪力墙中上部剪力墙的剪力通过转换层变化为框支柱的轴力,因此,框支框架承担的倾覆力矩比值是看 “ 规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩百分比 ( 轴力方式 )” 。如果按抗震规范模式计算的倾覆力矩进行判断将会得出错误的结论,对结构安全造成重大隐患。
部分框支剪力墙转换层上一层剪力墙老是有超筋怎么办?
在部分框支剪力墙结构中经常会出现转换层上一层剪力墙老是超筋的情况,而且一般都是水平筋超,也就是抗剪超。其根本原因是由于 PKPM 中框支梁采用梁单元模拟,上部剪力墙采用墙元模拟,梁单元与墙单元的连接情况与实际情况不符造成的。真实情况是转换层上一层剪力墙水平剪力比计算结果要小很多,因此 PKPM 的计算结果是不太合理的。解决办法有两种:
(1) 采用墙元来模拟框支梁,即框支柱和框支梁用剪力墙开洞的方式生成。
(2) 框支梁仍然用梁单元模拟,但将转换层分成两层建模。如转换层层高 6 米,框支梁 2 米高,则将其分为一个 5 层高的转换层 + ( 0.5 框支梁梁高 =1.0 米)的上部标准层,上部标准层计算结果以转换层上第二层计算结果为准。