我们工地是住宅项目,用地面积9万多平方,建筑面积27万多平方(含地下室),建筑高度不超过50米,谁能告诉我施工用水要接多大的水管?150够不够?谢谢!
我们工地是住宅项目,用地面积9万多平方,建筑面积27万多平方(含地下室),建筑高度不超过50米,谁能告诉我施工用水要接多大的水管?150够不够?谢谢!
2楼
我单位建两栋17层高层,建筑面积20000平方米,求大侠们估算用水量!!!!
回复
3楼
150的管太大了,自来水公司一般也不会给你这么大的管。 27万方的施工用水量一般会在6000方-10000方之间,100的管足够用了。
回复
4楼
9万方50的管都够了
回复
5楼
建筑面积27万多平方,建筑高度不超50米的住宅项目,水管用dn100足够
回复
6楼
谢谢!后来自来水公司接的是100的,施工单位接进来是150的。
回复
7楼
一般都是50或100的
回复