求教雨水管道覆土不够的问题
小狼87
小狼87 Lv.6
2012年11月08日 18:35:23
只看楼主

当地的冻土深度一米左右,现在做一条市政路设计, 其中的雨水管道由于下游已建成的管道很浅 ,导致本段雨水管覆土0.7m(含道路结构层0.69m),雨水管道位于路中, 请问大家这种情况一般怎么处理能保证管道不能被车辆压坏以及冻裂。

当地的冻土深度一米左右,现在做一条市政路设计, 其中的雨水管道由于下游已建成的管道很浅 ,导致本段雨水管覆土0.7m(含道路结构层0.69m),雨水管道位于路中, 请问大家这种情况一般怎么处理能保证管道不能被车辆压坏以及冻裂。
免费打赏
zks34498089
2013年01月30日 17:19:00
2楼
是不是可以考虑铺设钢筋或者对管道进行混凝土进行满包,土全部换成混凝土覆盖
回复
一生为水
2013年02月01日 22:18:16
3楼
可以做成混凝土满包,有标准图集。。。。。
回复
yang822005
2013年02月01日 23:42:14
4楼
混凝土包封是必须的
回复
wudijun12
2013年02月22日 22:56:33
5楼
要包混凝土的,而且弯头处要打钢管固定
回复