论坛
暖通空调
更多
通风排烟
1.8144w
土木在线通风排烟版块汇聚行业专家,结合工程实例,展开深入探讨,排走危险,留住健康。
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
防烟分区划分中最长边的确认
技术求助: 贯宣会答疑: 29. 规范4.2.4,“公共建筑、工业建筑防烟分区的最大允许面积及其长边最大允许长度”长度的定义是啥?对于走廊环型走廊如何算,井字走廊如何算,不规则的形状的长度如何定?是否可以理解为烟气的路径最长的长度? 见15K606图示3A和3B。 规范中要求:内走道不宽度不超过2.5米,长度可以做到60米划分防烟分区,那么这60m,如何划分?
暖通金属风管施工工艺
1 所依据技术文件及标准规范 1、《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016; 2、项目空调、采暖及通风系统施工图和防排烟系统施工图; 3、通风管道技术规程 JGJ141-2004; 4、合同技术规范; 2
高层住宅有外窗的卫生间可以自然通风吗?
《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2012 6.0.12 居住建筑通风设计应处理好室内气流组织,提高通风效率。厨房、卫生间应安装机械排风装置。这么看来是不是有外窗的卫生间也得设机械排风?
高大车间通风问题
有一个433*9m的车间,车里里面散热量比较大,夏季车间内温度有50℃左右,室外通风温度在30℃左右,用户想把车间内温度降到大约40℃左右,这个通风该怎么设计,需要多大的换气次数?因为用户也不知道车间散热量有多少
请教一个关于高大车间通风的问题
有一个433*9m的车间,车里里面散热量比较大,夏季车间内温度有50℃左右,室外通风温度在30℃左右,用户想把车间内温度降到大约40℃左右,这个通风该怎么设计,需要多大的换气次数?因为用户也不知道车间散热量有多少
屋顶正压送风(风井内)需要布置风管吗?
屋顶正压送风(风井内)需要布置风管吗?
双向流新风系统的原理,双向流新风系统优点
收录于话题 导读:我们都知道,相比于单向流新风系统而言,双向流新风有独立的送风和排风系统,使用效果更好。那么双向流新风系统是什么原理呢?双向流新风系统还有什么优点呢?小编整理了一些内容,大家一起来看看吧。 双向流新风系统的原理: 双向流新风机内部的排风机,通过管道,把室内的污浊空气排到室外。同时,双向流新风机内部的送风机,通过管道与安装在室内的空气分布器相连接,送风机不断的把室外新风过滤后通过管道送入室内,形成一个室内空气的处理循环,以满足人们日常生活所需要的新鲜的空气。
单风道变风量空调系统精细介绍
收录于话题 一、单冷型单风道系统 1、末端装置风量 2、特点与适用性 二、单冷再热单风道系统 1、工况分析 2、供热问题 3、特点与舒适性 三、冷热型单风道系统 1、工况分析 2、特点与适用性
新老防排烟规范的对比,新规主要变化内容及图文解析
新防排烟规范标准条文总结 针对2018防排烟新规范的出台,现对排烟规范重点部分做如下梳理, 红色部分是重重点 。 首先,有必要明确的是: 防排烟系统并不是单一系统,而是防烟系统和排烟系统两个系统的总称 。 防烟系统,采用自然通风方式或机械加压送风方式,防止烟气进入疏散通道的系统。
空调通风设备安装示意图合集
01 通风空调设备减震器选择与安装 02 冷水机组 安装 03 水泵安装 04 板式换热器安装 05 落地式空调、新风机组安装 与空调机组连接的风管、水管应采用柔性连接,柔性接头的材质应符合设计要求,所有管线应进行单独支撑,保证空调机组处于自由状态。 进出风管均设消音器或消音弯头,风管与机组连接的柔性接头。
详解风机盘管的三种接线方式
1 电动二通阀的接线图器 (普遍二管制二通阀的接线图) ◆ 红线为220V火线(L)直接接入温控器火线接口; ◆ 蓝线为零线(N),盘管、二通阀、温控器串联;
城市轨道交通通风空调系统
通风空调系统主要包括隧道通风系统、车站公共区通风空调系统(也称大系统)、设备及管理用房空调通风系统(也称小系统)、空调水系统。 1 隧道通风系统 1)监控对象 区间隧道通风系统的监控对象包括区间风机、车站送排风机(兼区间风机)、隧道射流风机和相关风阀等。 2)监控要求 对区间隧道通风系统进行中央级、车站级控制。中央级下达运行模式指令到车站级,由车站级实现对区间隧道通风系统设备的模式控制,控制操作以中央级为主。
化学实验室建设要求有3点值得关注,12年的空调风管施工经验
近年来,化学研究所为各个领域的发展做出了巨大贡献,并且随着对科学研究和教育的投资不断增加,许多科学研究所和大学都在陆续建立实验室。如果需要在实验室中设计和安装通风系统,请关注公众号(中央空调安装群),以便快速解决各种通风系统问题。还有大师(qima198)微信。但是,随着科学技术的不断发展,对实验室的设计和建造,特别是实验室通风系统的设计提出了更高的要求。 因此,小编将简要介绍化学实验室的通风设计标准和应用
地下汽车库利用通风采光井自然补风
像那种带通风采光井的地下车库可以利用采光井四周的百叶自然补风吗,如果可以,补风口在储烟仓以内如何处理?
机房是否要做防排烟设计?
现有一通讯数据中心,共五层,高度超过24米,算为高层建筑。其中二、三、四、五层均有约400平米的无人值守机房,这些机房无窗。请问这个要做防排烟设计吗?做或不做有防火规范的哪一条作为依据?
风管系统设计中的几个问题
收录于话题 一、风管布置 二、予留测量孔及检修孔 三、通风钢管设计应注意的问题 四、管道保温
厨房排油烟风机选型设计及计算方法
一、通风机基础知识 通风机是用于输送气体的机械,从能量的观点来 ,它是把原动机的机械能转变为气体能量的一种机械。通常把产生的压力小于或等于14700Pa以下者为通风机。按型式可分为:离心通风机、轴流通风机、混流通风机。 二、通风机的主要性能参数 流量、压力、转速 、功率及效率是表示通风机性能的主要参数,称为通风机的性能参数。 A.流量:单位时间内流经通风机的气体容积,称为流量(又称风量)。常用单位为m3/s(米3/秒)、m3/min(米3/分钟)、m3/h(米3/小时)。
详解风机盘管的三种接线方式
1 电动二通阀的接线图器 (普遍二管制二通阀的接线图) ◆ 红线为220V火线(L)直接接入温控器火线接口; ◆ 蓝线为零线(N),盘管、二通阀、温控器串联;
风机盘管凝结水外溢的防治措施
一、凝结水外溢分析 风机盘管凝结水外溢是夏季集中空调系统的常见故障 ,多发生在高温闷热天气 ,会对空调房间造成不必要的损害 : a) 吊顶板的水渍破坏室内建筑装修 ,固定吊顶的维修工作量会更大。 b) 若凝结水外溢未被及时发现 ,会损坏办公电器 。 c) 需4 h 空调、无人值守的电气设备房等特殊房间,通常不能利用办公区的风机盘管系统或 VAV 系统 ,空调系统往往单独配置 ,风机盘管凝结水发生外溢对这些房间所造成的经济损失更大。
千级无尘车间回风墙的风速大小?
请教下,千级洁净车间回风口的数量、大小是有什么原则吗?一般回风的风速是达到多少?风速大了是不是噪音也大
图文解读:转轮除湿技术及应用
在工业生产过程中,随着人们对空气、水源、食品、医药等品质要求的不断提高,生产环境中湿度的控制成为一个重要指标。目前比较成熟的除湿技术有冷却式除湿、液体吸收式除湿、固体吸附式除湿、膜法除湿及转轮除湿。 转轮除湿原理 转轮除湿机的关键是位于机组中部的除湿转轮。除湿转轮是一个载有吸湿剂的蜂窝状的特殊纸质转轮,由于蜂窝状孔径仅1.5mm,故1m 3 的转轮纸芯吸湿面积达3000m
为什么一般排气筒高度的最低要求是15米?
最近,围绕企业治污设施排气筒设置不规范现象成为了中央环保督查组通报的热点问题,其中包括排气筒高度不够、采样孔与采样平台布置不合理、排放口标志牌设计不规范等。对于上述问题,均有相应的国家规范,可供排污单位参照整改。为此,小编特意整理如下: 烟囱(排气筒)设计: 《烟囱设计规范》(GB 50051-2013) 《钢结构设计规范》(GB 50017-2017)
广西制冷学会《建筑防烟排烟系统技术标准》问题释疑2020.5月
广西制冷学会《建筑防烟排烟系统技术标准》问题释疑2020.5月
盘点:新风系统常用的净化技术
新风系统是目前市场上比较受欢迎的一款室内换气设备,它不仅能够实现关窗条件下的室内外换气,同时还能净化室外进入室内的空气,很大程度地保证室内人们的健康安全。新风系统如此好用,很大程度上也离不开它的净化技术,今天小编就带大家了解一下,新风系统中常见的净化技术有哪些,以及其的工作原理,一起来看看吧! 一、HEPA高效过滤技术 HEPA是一种国际公认很好的高效滤材,HEPA过滤器由一叠连续前后折叠的亚玻璃纤维膜构成(空气净化机中常用PP,聚丙烯材质),形成波浪状垫片用来放置和支撑过滤介质。HEPA高效率微粒滤网的滤净效能与其表面积成正比。
风机盘管凝结水外溢的防治措施
收录于话题 一、凝结水外溢分析 风机盘管凝结水外溢是夏季集中空调系统的常见故障 ,多发生在高温闷热天气 ,会对空调房间造成不必要的损害 : a) 吊顶板的水渍破坏室内建筑装修 ,固定吊顶的维修工作量会更大。 b) 若凝结水外溢未被及时发现 ,会损坏办公电器 。
室内不通风危害真不小
大家都知道房间不能长时间封闭,但是对于不通风的危害具体有哪些却聊的并不全面,小编就为您详细解说一下。 新鲜的空气是人们健康生活的根本保障,污浊的环境不仅仅让人感到不舒适,更会带来疾病。新风根据卫生学原理:氧气含量低,有异味,带尘土的空气对人体有严重的危害;从建筑物理学观点看,过度潮湿,新风不流通的空气会产生霉菌,也会损坏建筑。 1、在现代建筑中,新风由于空调的广泛使用以及为了节能,房屋的密闭性越来越高。80年代中期,环保部门曾做过实地测试,在五、六十年代的简易木板房里,其自然换气次数为4次/h,而现代的高楼大厦里,新风其自然换气次数已下降到四小时一次(换气次数应在3-6次/h)。
常见新风净化过滤技术介绍
收录于话题 本文介绍了常见的新风净化技术及其原理,供参考。 整理自 网络 分享供学习,如有侵权,请联系删除,我们将在24小时内处理 一 HEPA过滤 即常说的布袋过滤,HEPA膜由一叠连续前后折叠的亚玻璃纤维膜构成(空气净化机中常用PP,聚丙烯材质),形成波浪状垫片用来放置和支撑过滤介质。HEPA高效率微粒滤网的滤净效能与其表面积成正比。
风机盘管的选型计算
收录于话题 一、风机盘管实际送风量的确定 送风和供冷是风机盘管的两项基本功能。风作为冷媒的载体, 直接影响冷量输出、送风温差及室温梯度的大小。因此, 保证足够的风量, 是达到空调预期效果的先决条件, 其量可按我国现行的《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012计算确定。 二、风机盘管必须保证一定的静压
设置在地下室的丙类库房要设置通风排烟吗?
设置在地下室的丙类库房,面积分别为57平方和145平方,请问这样的丙类库房要设置通风排烟吗?如果要设置通风排烟,是不是必需做一个独立的系统呢 ?能不能和其它排烟共用一个管路系统?请大家多多指教!
土建井道内设置风管,安装空间如何预留?
基于《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017要求,防烟排烟系统均应采用管道送风,且不应采用土建风道。因此,土建井道内设置风管,成为各项目上新的安装任务。 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017条文要求:
陕西省建筑防火设计、审查、验收疑难问题技术指南
陕西省建筑防火设计、审查、验收疑难问题技术指南
防排烟设备选用及控制原理
一、引言 防排烟设备形式多样,系统类型及控制方案众多。由于防排烟设计人员对控制不熟悉,而电气控制人员对防排烟系统也不熟悉,双方交流困难,难免会产生控制电路不能满足防排烟设计思路、达不到控制要求的情况。 二、常用的防排烟设备 1、防火阀:
希望能有更多的免费资源
希望能有更多的免费资源
风机盘管及风口布置间距
收录于话题 一、机盘管加新风空调系统 风机盘管加新风空调系统包括风机盘管;风机盘管的送风口和回风口(有的习题风机盘管带回风口,设计中不再画回风口)、新风的送风口和排风口(有的习题没要求布置排风口,设计中不再画排风口),共四种风口和相应的风管;风机盘管的供水管、回水管、凝水管,两管制时(一般试题为两管制)共三种水管。 1)风机盘管布置:题目对台数有要求时,按题目的要求布置。题目无要求时,一般15~30平方米设一台。小于15平方米独立房间也要设一台。
暖通空调管道保温如何选择保温材料?
在建筑行业选择绿色、环保、节能的材料越来迫在眉睫了。而空调保温材料的节能在我们生活当中就显得尤其重要,橡塑保温材料作为空调保温环节最重要的一个环节,该如何选择橡塑保温材料,做到绿色环保节能呢? 橡塑保温材料可以分为:低温保温材料、中温保温材料、高温保温隔热材料。所选保温材料的耐温性能必须符合使用环境。低保温在10-30度左右,高保温在100-150度左右.橡塑保温材料有着不同类型的物理特性和化学性,选择保温材料的时候要根据施工环境进行选择。还需要根据橡塑保温材料的隔热性能,选择隔热层的厚度,在一些要求隔热层薄的的场合往往需要选择保温隔热性能好的橡塑保温材料。
中庭排烟需要补风吗
根据新的烟规4.5.1小于500平米的房间可不设补风,是否适用中庭
防烟、排烟系统施工与调试说明
收录于话题 摘自:建筑防烟排烟系统技术标准图示 15K606。 防烟、排烟系统的施工与调试应执行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251、《通风与空调工程施工规范》GB50738、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243以及《通风管道技术规程》JGJ/T 141,还应符合其他相关的现行国家标准规范的规定。
防烟、排烟系统验收与维护管理说明
防烟、排烟系统的验收与维护管理应执行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243,还应符合其他相关的现行国家标准、规范的规定。 1 对防烟、排烟系统工程验收的一般规定 1.1 系统竣工后,应进行工程验收,验收不合格不得投入使用。 1.2 工程验收工作应由建设单位负责,并应组织设计、施工、监理等单位共同进行。
防烟、排烟系统验收与维护管理说明
收录于话题 防烟、排烟系统的验收与维护管理应执行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243,还应符合其他相关的现行国家标准、规范的规定。 1 对防烟、排烟系统工程验收的一般规定
厂房高度10几米,屋顶的天窗或外墙上方的窗户作为自然排烟口需要作出电动排烟窗吗?
规范规定,对于自然排烟口需要有方便开启的装置,对于高度10几米的厂房(丁类,建筑面积大于5000),屋顶的天窗或外墙上方的窗户作为自然排烟口需要做成电动排烟窗吗?有没有更为简单的做法,且能满足规范要求。
上一页
下一页
APP内打开