屋顶正压送风(风井内)需要布置风管吗?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2015年04月13日 14:41:43
来自于通风排烟
只看楼主

屋顶正压送风(风井内)需要布置风管吗?

屋顶正压送风(风井内)需要布置风管吗?

2.jpg

3.jpg

2.jpg


3.jpg

kinglongbright
2015年04月13日 17:31:01
2楼
金属管道风速不超过20,非金属不超15,如果你正压送风风速不超15,可以不设风管
回复
云飘飘
2015年04月15日 09:55:44
3楼
可以不设置风管,如果设计了除外。
回复
张光仁__水暖
2015年04月15日 10:46:34
4楼
一般不设置风管 不好施工啊
回复
哈巴狗
2015年04月20日 11:32:47
5楼
不用 加压的风井不需要
回复
seven5797988
2015年04月20日 16:09:12
6楼
一般都不需要吧
回复
co1426664467328
2015年04月22日 09:26:40
7楼
同意沙发的说法,顶。。。。。。。
回复
oceanxiu
2015年04月24日 08:30:47
8楼
谢谢楼主的资料
回复
w562696083
2015年04月28日 13:31:00
9楼
一般这个问题在方案到初设阶段有个返建筑的条件图,只要风井风速满足要求就不用。
回复
laodadetudi888
2015年04月28日 16:01:59
10楼
不需要,土建风井按照15m/s,金属风管按照20m/s
回复
laodadetudi888
2015年04月29日 14:30:57
11楼
《建筑防排烟系统技术规范(稿)》这里面提出来土建风井不能超10m/s
回复

相关推荐

APP内打开