屋顶正压送风(风井内)需要布置风管吗?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2015年04月13日 14:41:43
来自于通风排烟
只看楼主

屋顶正压送风(风井内)需要布置风管吗?

屋顶正压送风(风井内)需要布置风管吗?

2.jpg

3.jpg

2.jpg


3.jpg

免费打赏
知乎圆桌
2016年07月09日 22:07:41
12楼
本帖最后由 知乎圆桌 于 2016-7-9 22:12 编辑

请问那如何去确认本工程设计的正压送风 风速为多少m/s。知道了风速也间接的能推测出土建风井内是否做金属风管。
设计总说明有这么一段话:
3.jpg

4.jpg
回复
王校长丶
2016年07月11日 09:05:42
13楼
谢谢楼主的资料
回复
求纸若科
2016年07月20日 15:04:03
14楼
不用,谢谢。
回复
ymf1727@co163
2016年07月20日 16:20:22
15楼
一般不需要布风管,风井本来就是一个通气管道,但是,需要批荡光滑,不漏气
回复
wx_1564713329215
2021年04月09日 16:55:09
16楼

GB51251    3.3.7   加压送风不应使用土建风道

回复