论坛
暖通空调
更多
通风排烟
1.8144w
土木在线通风排烟版块汇聚行业专家,结合工程实例,展开深入探讨,排走危险,留住健康。
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
青岛地铁1号线环控系统优化设计
摘要: 青岛地铁1号线跨海隧道全线设41座地下车站,存在长大区间隧道及特殊布局车站管线排布困难、冷却塔布置困难等难点。本文结合青岛市气候及车站特点,采用可调通风型站台门通风空调系统,站内隧道通风系统采用隧道风机兼轨道排风机方案,在个别车站公共区采用空气分布器优化送排风均匀性,在无条件设置冷却塔的车站采用地下放置整体式蒸发冷凝冷水机组方案。各优化设计方案可为后续长大地铁干线空调系统的设计提供一定的参考。
歌舞厅空调系统设计要点,让你在暖通设计路上少走弯路,提高效率
想要获得更多建筑暖通知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 一、全空气低风速空调系统 歌舞厅常采用以空调机组集中处理空气,以低风速的单风道或双风道为送风管道,以散流器、双层白叶风口或条缝型风口为送风方式的空调送风系统,这是由歌舞厅作为公共场所的功能特点所决定的。歌舞厅的使用特点如下: ①使用时同较为集中, 空调高峰负荷出現在使用期;
商场类建筑的空调及防排烟设计指南,让你的暖通设计路上不再迷茫
想要获得更多建筑暖通知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 一、商场空调系统设计 商场的特点是:空间大,装饰要求高,冷负荷中湿负荷较大,室内污染物 (灰尘和细菌) 量较多,一般来说不宜采用风机盘管加新风系统。因为这种系统有以下难于克服的缺点:风机盘管的盘管为2~3排,除湿能力较低,风机盘管无空气过滤器或只有效率很低的过滤器,且机外余压很小,无法再增设中效过渡器;每台机组的制冷量很小,在营业厅中装有太多的风机盘管,管理和维修都很不方便。一般来说在商场中宜采用全空气单风道定风量系统,原因如下:
这些懂了,新风系统设计还算个事?
只讲重点,不讲废话,新风设计必须注意 1、送、排风口的距离要适当 排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路。 2、选用合适的风阀 从原则上讲,系统风压平衡的误差在10%~15%以内,可以不设调节阀,但实际上仅靠调风管尺寸来调风压是很困难的,所以,要设风量调节阀进行调节。 (1)风管分支处应设风量调节阀。在三通分支处可设三通调节阀,或在分支处设调节阀。
走廊,局部宽度超过2.5米,怎么考虑排烟设计?
走廊,局部宽度超过2.5米,怎么考虑排烟设计,防烟分区应该怎么划分?
前室顶部正压送风问题
仅在前室设正压送风系统,顶部风口下送,连接竖向风管处的防火阀可以常闭吗?
风机盘管选型与安装注意事项
一、风机盘管如何选型 风机盘管有两个主要参数:制冷(热)量和送风量,因此选择的方法有两种: 一、根据房间循环风量选:房间面积、层高(吊顶后)和房间换气次数三者的乘积即为房间的循环风量。利用循环风量对应风机盘管高、中速风量,即可确定风机盘管型号。 二、根据房间所需的冷负荷选择:根据单位面积负荷和房间面积,可得到房间所需的冷负荷值,利用房间冷负荷对应风机盘管的制冷量即可确定风机盘管型号。
车库一个防火分区,两个防烟分区,补风机是设置一台还是两台?
请教各位,车库一个防火分区,两个防烟分区,补风机是设置一台还是两台?如果可以一台,是需要两个防烟分区都设置风口吗?
住宅一层门厅是否需要自然排烟?
如图:三楼以上是住宅,二楼及一层是底层辅助商业用房,均不对楼梯间开门。住宅的合用前室和楼梯间都是自然排烟,一层就这么个门厅,是否算前室,是否需要加压送风?
自然排烟口与安全出口之间有距离要求吗?
因为新的 排烟规范还没出 参照《老高规》8.4.4 排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.50m。设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于1.00m。排烟口平时关闭,并应设置有手动和自动开启装置。这条规范是针对机械排烟的,我就想弱弱的问一下,对于自然排烟口是否有类似规范要求?查了很久好像也没有看到有明文规定。
关于前室风口的问题
请教各位前室风口为常闭,是什么样子呢,需要70度防火阀吗?
地下机械加压送风
地下两层,防烟楼梯间需设机械加压送风系统,风机不能放在一层,那么风机可以放在地下吗?
局部排风罩的分类及设计原则!
分享
重庆市江津区中心医院放射治疗中心空调通风设计探讨
摘要: 本文概要介绍了重庆市江津区中心医院医用直线加速器放疗中心空调、通风系统的设计方案,分析了医用直线加速器治疗室室内工作环境、空调、通风的特殊性,对一些设计技术、施工要求、技术措施、管道预留预埋等问题进行了探讨。 关键词: 放疗中心 直线加速器 空调 预埋管 辐射 引 言
影响空气源热泵机组在寒冷地区推广的原因
在寒冷地区冬季室外气温经常低于零下20度,甚至是零下40度。在这种情况下绝大多数空气源热泵机组的制热效能都很低,并且还要反复的除霜,综合效能很低。这严重影响了空气源热泵机组在寒冷地区的推广。目前解决这一问题的主要方式是采用复叠式双级压缩系统,但这种机组结构复杂、造价较高也影响了他的推广效果。 在寒冷地区冬季室外气温经常低于零下20度,甚至是零下40度。在这种情况下绝大多数空气源热泵机组的制热效能都很低,并且还要反复的除霜,综合效能很低。这严重影响了空气源热泵机组在寒冷地区的推广。目前解决这一问题的主要方式是采用复叠式双级压缩系统,但这种机组结构复杂、造价较高也影响了他的推广效果。
大花山方舱医院通风空调系统设计与改造探讨
摘要: 本文通过对武汉江夏大花山户外运动中心原通风空调系统的分析,介绍了在卫生、安全的前提下,体育场馆类建筑原通风空调系统快速改造成适用于方舱医院通风空调系统的设计方案。该方案充分保护了医护人员和病人的安全,且能尽量保证室内环境的舒适性。 关键词: 方舱医院 三区两通道 通风 空调 防排烟 改造工程
对新建医疗建筑空调通风系统应对突发传染性疫情的思考
摘要: 结合工程实例,根据传染病医疗建筑特别是应急型传染病医疗建筑的设计要点,就新建医疗建筑空调通风系统在突发传染性疫情时如何防止交叉感染、形成和保持压力梯度、污染物排放及无害化处理、快速改造的可实施性及维护操作的方便性等方面提出了建议,以期为新建医疗建筑项目的设计提供参考。 关键词:
大神们,大于50平的水泵房 需要排烟吗
如题 水泵房,算不算是规范所说的经常有人停留的地方,需要排烟吗
长征方舱医院通风空调设计
摘要: 本文通过对武汉长征方舱医院暖通系统的介绍,探讨了仓库类建筑改造为临时应急医院通风空调系统的设计思路,认为应急医院的改造设计应从时间、安全、规范及成本等方面综合考虑,既要高效快速建成,又要基本满足规范及使用要求。重点论述了卫生通过区的气流组织设计方法;另外强调此类隔离病房通风空调设计在充分保护医护人员和病人安全同时,还应尽量保证室内舒适性。
城市轨道交通通风空调系统节能设计分析与探讨
摘要 : 城市轨道交通通风空调系统作为耗能大户之一,应从全生命周期成本的角度来综合考虑系统方案的确定以及设备的选型和配置,本文同时根据负荷的变化实现智能化、智慧化的运行控制,以达到高效节能的目的。 关键词: 轨道交通 通风空调系统 节能 全生命周期 智能智慧控制
防排烟如何计算,这份资料说全了!
来源: 上海建筑设计院有限公司、暖通空调 作者:寿炜炜 版权归原作者所有,侵权请联系删除
求大佬告知,本人暖通小白
请问灌装间总送风量是16800.主管风速7M/S,风机送风口我用多大的管合适呢?在哪个位置选择变径呢?求大佬指点
定风量阀在新风排风、净化系统中的妙用
定风量阀在新风、排风系统、净化空调方面用途越来越广泛,受到更多的设计师、业主、施工承包方的青睐。 定风量阀,是一种机械式自力装置,无需外部供电,在整个工作压差范围内,它依靠一块灵活的阀片,在空气动力作用下将风量恒定在设定值上。气流流动产生动力,由自动充气气囊放大后,作用于阀片使其朝关闭方向运动。同时,弹簧片和凸轮产生反向作用力。这两个作用力自动平衡,从而保证风量在允许的范围内。
详解风冷冷(热)水机组(模块机)安装
模块机概念
机械排烟系统由哪些部件组成?如何设置
【机械排烟系统】 1.机械排烟系统的组成和选择
甲类仓库,甲类厂房的通风如何做?(存放油漆)
甲类厂房和甲类仓库的通风是否要用防爆风机?通风量如何选择 ?每小时几次的通风量?做通风方面还需要考虑些什么? 谢谢
图文结合自然排烟设施设计
自然排烟是充分利用建筑物的构造,利用火灾热烟气流的浮力和外部风压作用,通过建筑开口将建筑内的烟气直接排至室外的排烟方式。此种方式不消耗机械动力,是一种经济简单易操作且有效的方式,因此对于满足自然排烟条件的建筑,优先采用自然排烟。 一、采用自然排烟系统的场所应设置自然排烟窗(口)。 二、防烟分区内自然排烟窗(口)的面积、数量、位置应按相关规定经计算确定,且 防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离不应大于30m
公共场所集中空调通风系统卫生标准与应急预案
现行《公共场所集中空调通风系统卫生规范》等3项卫生行业标准,其编号和名称如下: 强制性卫生行业标准:WS394-2012 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》 推荐性卫生行业标准:WS/T395-2012《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》;WS/T396-2012《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》。
【精华资料】柴油发电机房的通风设计
资料一:
【讨论】排烟风机选型方法—正确判断风机风压是否合适
个人设计总结,希望大家批评指正,看这样选型正确与否。说明:“本帖的举例是为了探讨风机风压与通风系统阻力的关系。即,如果风机风压不足,然而风量有富余,那么靠H(Pa)=S(s²/m^5)*G(m³/h)来将部分风量转成风压来克服系统阻力。系统虽然损失部分风量来克服风管阻力,但损失部分的风量后能排除的风量仍然满足设计要求,即G实际>G设计。那么代风机选型合适这个是我发帖想和大家探讨的主要问题。”
单侧走道的排烟问题
这是一个教学楼,单侧布房,走道宽度2.5m的单侧走廊的排烟问题怎么考虑,排烟窗的面积是按照地面面积的2%考虑么?还是说在两端开设2平方米的自然排烟窗?如果走道长度大于60米,需要划分防烟分区,设置挡烟垂壁的高度怎么确定?下图只是走道的一部分,请大神赐教
地下车库排烟排风口大小如何确定
查资料,有排烟,排风风口速度范围,是否根据排风量除以排风口的数量再除以选定风口的风速就得到了排风口的大小?查资料没有查到排风口大小规范,请问是否有这个规范,如果没有,该当如何确定排风排烟口的大小?
土建风道内衬风管做法(附安装神器)
《建筑防烟排烟系统技术标准》执行以后,要求排烟风管、加压送风管敷设在管井内,具体怎么安装,风管与风井之间的要多大距离才能安装?一直没有定论。各种安装方法都有,现提供一种安装方法,以供设计、施工参考。 设计要求: 安装风道的风井至少有一面墙为后砌墙,风管与风道之间的安装余量为75mm,因为风管的法兰要50mm。 土建施工:在后砌墙口部位置预埋钢板,作为风管支架的固定点,水平位置紧挨着后砌墙,垂直间距按照《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 P46 的要求,风管垂直安装时支架的间距不应大于4m;
暖通空调——风机盘管安装实例图解
tiantian 大学生建筑机电学习 收录于话题 风机盘管系统: 是一种末端装置。主要由盘管(换热器)和风机组成。使用风机盘管做末端装置的空调系统叫作风机盘管系统。 每台风机盘管都是独立控制的,仅为盘管供应冷、热媒的系统是集中的。 风机盘管的构造: 风机盘管结构:
国内纤维织物橡塑复合建议
公共厨房通风空调设计原则及注意事项
一、公共厨房设计中的几个原则 厨房操作间不适合采用带回风的空调系统,包括分体空调、商用一拖多空调、风机盘管、带回风的全空气空调系统。所有这些空调系统空调效果会受厨房油烟的影响,随着时间的推移,空调效果逐渐下降,最终无法起到空调的作用。一般地,如果厨房操作间需要采用空调系统,可以采用全新风空调系统,否则,可以采用送风排风(油烟)系统。 厨房排油烟系统水平管段尽量短,并按一定坡度坡向排烟罩;排烟道内风速保持在8m/s以上。排烟系统采取这些措施,是为了减少油烟中油滴在风道内附着的可能行,避免长时间运行后,风道集聚大量油污,造成排烟效果下降。
车库送风电动阀
为什么车库送风井公用,出风口公用要两台同样功率的风机,出风口都是公用的。吸风口要加电动阀是什么道理?
暖通空调、给排水、消防细部做法合集,图文详解!
暖通空调
中央新风系统安装:这8个问题你要懂
收录于话题 来源:暖通风向标 如有侵权,请联系删除 一、新风系统顶送风与地送风区别 新风系统地送风和顶送风均为管道式双向流新风系统来说的,这种新风系统需要通过新风管道送风,同时也要通过新风系统管道回风,新风管道为两条通风管道一个送风,一个回风管道。顶送风模式下,新风系统的新风和污染空气,均通过位于天花板上的送风回风来完成。而地送风则是位于地板或低端墙面的送风来完成,回风则由位于天花板的回风口来完成。
防烟分区划分中最长边的确认
技术求助: 贯宣会答疑: 29. 规范4.2.4,“公共建筑、工业建筑防烟分区的最大允许面积及其长边最大允许长度”长度的定义是啥?对于走廊环型走廊如何算,井字走廊如何算,不规则的形状的长度如何定?是否可以理解为烟气的路径最长的长度? 见15K606图示3A和3B。 规范中要求:内走道不宽度不超过2.5米,长度可以做到60米划分防烟分区,那么这60m,如何划分?
上一页
下一页
APP内打开