前室顶部正压送风问题
hantaisheng
hantaisheng Lv.12
2021年05月17日 16:45:47
来自于通风排烟
只看楼主

仅在前室设正压送风系统,顶部风口下送,连接竖向风管处的防火阀可以常闭吗?

仅在前室设正压送风系统,顶部风口下送,连接竖向风管处的防火阀可以常闭吗?

免费打赏
陆庭侯
2021年05月17日 23:42:03
2楼

可以,加压送风口就是常闭的防烟防火阀(火灾探测器控制动作) 固定百叶风口的组合;若是顶送,可风井处设常闭的防烟防火阀(火灾探测器控制动作),在门上方设百叶风口。