走廊,局部宽度超过2.5米,怎么考虑排烟设计?
mage780705
mage780705 Lv.12
2021年05月14日 16:28:23
来自于通风排烟
只看楼主

走廊,局部宽度超过2.5米,怎么考虑排烟设计,防烟分区应该怎么划分?

走廊,局部宽度超过2.5米,怎么考虑排烟设计,防烟分区应该怎么划分?

免费打赏
g2880769
2021年05月17日 14:00:23
2楼

局部超过2.5m的地方不超过100平米或者不超过1/4依旧可以以≤2.5m定性,否则不行。广东本地是这么做的

回复
陆庭侯
2021年05月18日 00:09:53
3楼

有地方解释文件的按地方解释文件,据川消所的复函,是没有针对局部超过2.5m的技术规定详见下图

建议,可以参考王炯、寿炜炜审核过的浙江烟标解释文件里的做法。