技术求助: 贯宣会答疑: 29. 规范4.2.4,“公共建筑、工业建筑防烟分区的最大允许面积及其长边最大允许长度”长度的定义是啥?对于走廊环型走廊如何算,井字走廊如何算,不规则的形状的长度如何定?是否可以理解为烟气的路径最长的长度? 见15K606图示3A和3B。 规范中要求:内走道不宽度不超过2.5米,长度可以做到60米划分防烟分区,那么这60m,如何划分?
技术求助:
贯宣会答疑:
29. 规范4.2.4,“公共建筑、工业建筑防烟分区的最大允许面积及其长边最大允许长度”长度的定义是啥?对于走廊环型走廊如何算,井字走廊如何算,不规则的形状的长度如何定?是否可以理解为烟气的路径最长的长度?
见15K606图示3A和3B。
规范中要求:内走道不宽度不超过2.5米,长度可以做到60米划分防烟分区,那么这60m,如何划分?
1、划分办法1:按最长边划分,最长边为19.25米+35.57米
2、划分办法2:因与厅室连在一起,按4.2.4表划分,因层高为2.8M,按24米最长边计算,拆分为2个防烟分区。
3、划分办法3:该工程走廊为日字型,可分成无数个L型,按贯宣会答疑,最长边为35.57+14.3。
个人认为防排烟的最终目的是保证人员疏散时的安全,条文说明中已经明确表示防烟分区不易过小,所以我觉得在300-400一个防烟分区是合适的。
如这个图纸,不要把走道分为两个防烟分区。
请问各位大神如何看大这个问题,有何条文依据