如题 水泵房,算不算是规范所说的经常有人停留的地方,需要排烟吗
如题 水泵房,算不算是规范所说的经常有人停留的地方,需要排烟吗
2楼
是地下室的,600多平
回复
3楼
地下室排烟的原则是:经常有人停留或可能物较多的前提下,一个房间面积超过50平米或者无外窗的房间面积之和大于200平米。你的地下室有600多平,无外窗的房间面积是否大于200平?不过我水泵房一般都是有人维护的,所以我认为应该设机械排烟
回复
4楼
水泵房有人维护没么?我觉得不用排烟,做好通风就好了。
回复
5楼
就我接触的地区,一般的都是认为水泵房不属经常有人停留。
不排除有些地方也要求水泵房做排烟,但解释一下也没问题。
回复
6楼
有些地方要求
消防水泵房大于50M2要求排烟
生活水泵房可只通风
回复
7楼
我不是很专业,但是感觉挺不错的!很有道理!
回复
8楼
地下室水泵房属于非人员长期停留区域,可不设排烟,做好通风就成。个人见解
回复
9楼
6#版主说得好,一般情况不用设置排烟,但是如果当地有要求,就要做。
回复
10楼
不用排烟!!!
回复
11楼
个人认为不用排烟
回复