高层住宅有外窗的卫生间可以自然通风吗?
lantianyi
lantianyi Lv.11
2017年09月05日 14:00:45
来自于通风排烟
只看楼主

《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2012 6.0.12 居住建筑通风设计应处理好室内气流组织,提高通风效率。厨房、卫生间应安装机械排风装置。这么看来是不是有外窗的卫生间也得设机械排风?

《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2012 6.0.12 居住建筑通风设计应处理好室内气流组织,提高通风效率。厨房、卫生间应安装机械排风装置。
这么看来是不是有外窗的卫生间也得设机械排风?

免费打赏
小虎爸
2017年09月05日 22:00:58
2楼
是的是的,必须要
回复
大名飞仔
2017年09月06日 10:16:19
3楼
基本要做323232
回复
米老鼠啊
2017年09月06日 17:20:52
4楼
反正我住的那地方有
回复
vk3001h
2017年09月07日 09:44:33
5楼
有外窗的卫生间可以不做机械排风。
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50732-2012第6.3.4.2条以及《住宅设计规范》GB50096-2011第8.5.3条,均明确规定是“无外窗卫生间”才必须设机械排风设备。而《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2012第 6.0.12虽然在条文中“卫生间”前没有“无外窗”这个定语,但是在条文解释中明确是“无外窗卫生间”。因此,实际上 JGJ75-2012这本行业规范在卫生间设置机械排风这个事情上与两本GB规范意思是一致的。只是 JGJ75-2012规范的制定者认为,本地区能够达成较理想自然通风条件的时间每年仅有约6个月总时长,完全依靠自然通风效果不太好,因此倾向于采用机械通风方式。这或许就是6.0.12条的条文在卫生间前没有“无外窗”三个字的原因。
回复
小虎爸
2017年09月07日 20:53:09
6楼
楼上理解非常准确。但就算规范没要求机械排风,实际上还是要做才真正合理。
回复
呵冷暖啊
2017年09月08日 09:46:33
7楼
总结各位的观点是做比不做好,但是谁花钱?
回复
udbedu
2017年09月23日 09:01:14
8楼
我们有一个32层高层住宅,因为卫生间有外窗,设计院就把烟道取消了
回复
gyam1998
2021年04月12日 15:07:46
9楼

洗澡是的水蒸气还是需要机械排一下的好,浴霸都有换气扇的功能,总得有个接浴霸的管道吧?没有接通的管井就只好接通至外墙吧,高层住宅楼如果不给预留好孔洞,后期装修了开孔不统一就难看了。

回复